Midas三跨连续刚构桥运行错误

1193825231 发表于 2013-3-5 18:18:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我分别做了两个模型,一是带Y墩的三跨连续刚构桥,二是双肢薄壁墩的连续刚构桥,这两座桥的模型除了桥墩和墩上方的梁不一样,其他的大致相似,但最后Y墩的运行顺利,双肢薄壁墩就出现错误,想了两天都不知哪出了错,请大神指教,谢谢!
下面附上我的两个模型


1.jpg
2.jpg

Y墩连续刚构桥.rar

35.76 KB, 下载次数: 29

双肢薄壁墩连续刚构桥.rar

37.64 KB, 下载次数: 35

精彩评论倒序浏览

4127查看5评论

wsdbdyj 发表于 2013-3-5 22:08:56
看了下你的模型,有几点建议,1、连续钢构墩梁的固结建议采用主从约束,弹性连接的刚性在截面大的时候容易出现奇异。2、边跨满堂支架的模拟建议采用只收压弹性连接。2、施工过程的模拟,时间和施工天数之间的关系感觉你没有搞明白,好好看一下这方面的资料。
举报 回复
1193825231 发表于 2013-3-6 13:51:50

谢谢您的建议,我把约束条件改了下,好像还是算不出,难道要重新建模型吗,纠结
举报 回复
福客重金... 发表于 2013-3-7 11:48:53
对于Y型墩连续刚构的模型,里面还有警告。个人觉得你的温度梯度荷载有问题,第一,梁截面温度建议用一般,不要用PSC/联合。第二,温度梯度荷载的大小沿梁截面高度的取值,好好理解一下D60规范里面的4.3.10的第三点的条文。
举报 回复
福客重金... 发表于 2013-3-7 11:53:37
对于双支薄壁墩,温度梯度荷载存在同样的问题。最致命的应该是你的预应力筋的线型问题。我大致上看了一下,你的底板预应力筋5SB-5、5SB-6、5SB-7均有部分线型在底板外面,请自己再检查其他地方。
举报 回复
福客重金... 发表于 2013-3-7 11:57:02
年轻人,做事情要认真!桥梁是关乎人民的生命和财产的重要工程。要有责任心哈!像预应力在外面这种错误是不该出现的。
举报 回复