弯剪扭梁最小配箍率问题

mclynx 发表于 2013-3-4 08:15:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
弯剪扭梁最小配箍率的验算,按砼规9.2.10“ 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv不应小于0.28ft/fyv。”验算总的配箍率;是否还需要按砼规9.2.9,验算受剪箍筋的配箍率不应小于0.24ft/fyv?
请高手指点。
精彩评论倒序浏览

4848查看1评论

redflag 发表于 2013-4-26 09:28:39
这个应该是不需要考虑的,9.2.9针对的是弯剪构件,9.2.10针对的是弯剪扭构件,构造要求后者要高一些。