结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。
+ s' Z& @+ g/ d Q# ] t. F6 w! @+ B
- |0 J, B. t4 C ^% H" ]: C1 ?* e问题:
V7 E' X+ v; F/ ^; y' n5 T1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?0 K9 c9 Z5 _/ z8 W% R2 ~/ A
2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?# |7 g: P# K. F, ]
3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?. G! n% t5 X# ~; ^" ~( p9 H( A d
4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:0 O, o; J# g8 X$ l
连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。
5 U) M, F) Z2 \* j& _# G. I2 c在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。
8 _1 h6 E7 W! t! i0 T9 w q( T5 {8 @" c$ g9 @. K
5 A$ L" w9 I" r2 [" |各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!! |