midasRC抗震设计报告中的Vco计算用的极限弯矩是m-f曲线计算的值吗?怎么对不上

qg106 发表于 2013-1-7 21:14:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
模型中RC抗震设计计算的Vco=1467kN  按规范公式推出MU=1467*15/1.2=18338kNm  和m-f曲线计算的相差较大
拜托请各位大侠鼎力相助

简支墩--按公路抗震细则---横桥向RC设计.rar

10.08 KB, 下载次数: 20

精彩评论倒序浏览

5007查看3评论

xutianzhao 发表于 2013-1-9 10:41:33
楼主的荷载组合不正确,midas自动生成的荷载组合就是合适的,另外弯矩曲率曲线中轴力填的不正确,应填组合下最大轴力。
举报 回复
qg106 发表于 2013-1-9 15:58:42

城市抗震规范第6.6.2条  ,明确说了求超强弯矩的时候轴力是恒载下的
举报 回复
qg106 发表于 2013-1-9 16:06:22
xutianzhao 发表于 2013-1-9 10:41
楼主的荷载组合不正确,midas自动生成的荷载组合就是合适的,另外弯矩曲率曲线中轴力填的不正确,应填组合下 ...

关于荷载组合  个人觉得  他08细则求解的设计剪力Vco主要涉及的超强弯矩  而对弯矩有影响的也基本只有地震力
向我所定义的梁部自重、二期恒载都五影响

点评

偏心受压构件,轴力不同,所能承受的弯矩也不同。  发表于 2013-1-10 10:33
举报 回复