关于截面的折减!

小丑鱼 发表于 2012-12-15 19:53:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 小丑鱼 于 2012-12-15 19:54 编辑

请问,规范中规定对于允许开裂的构件在内力计算时要考虑0.8的刚度折减,而桥博中计算时采用的是全截面计算内力,不知各位在实际中是如何做的?这对是否满足承载能力的要求是有影响的。
精彩评论倒序浏览

3198查看5评论

xutianzhao 发表于 2012-12-17 15:15:56
由结构力学知,内力分配只与相对刚度有关,与绝对刚度无关,所以刚度折减与否并不影响内力计算,只是桥博计算出来的单项位移、组合位移是不正确的,需要修正。
举报 回复
xutianzhao 发表于 2012-12-17 16:24:41
规范中规定对于允许开裂的构件在内力计算时要考虑0.8的刚度折减,是那个规范那一条啊?
举报 回复
小丑鱼 发表于 2012-12-17 22:15:39
4.2.1 对于梁。
当然不是都折减的情况,比如刚构。
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-12-18 17:18:38
同意二楼的分析。
桥博好像有过相关的解释
举报 回复
小丑鱼 发表于 2012-12-19 14:03:36
桥博是全截面的,没有考虑折减。
举报 回复