在箱梁进行顶推施工时,尽量是裸箱梁,即能够后浇筑的混凝土尽量后浇筑,这样可以减轻自重引起的正负弯矩幅度。所以一般横隔板是不浇筑就可以顶推的。当然,为了保守点,也可以减少横隔板的浇筑(50米可以考虑中间浇筑一个)。
% S' i1 P: S; M* {* k! F0 [* u1 I 顶推施工,梁体有最大悬臂负弯矩,也有施工最大正弯矩,但一般最大悬臂负弯矩只有顶推时出现,以后就没有了。所以我们在设计箱梁预应力时,考虑最简单的方法,就是中心配索法。即将箱梁整断面都均匀加上压应力,让最大负弯矩时增加顶板临时索,顶推完工后拆除;底板的后期预应力索可以考虑先加一点,只要裸梁能通过就行了。
3 a, \* w$ F& V 至于横隔板计算问题,如果按照后浇,就基本没有多少受力问题,只是后期考虑箱梁变形能起点支撑作用罢了(当然还有温度影响、徐变影响等),这个按常规的计算就可以了。 |