20m空心板高度调整

ydcow 发表于 2012-11-14 16:19:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近有一个项目,非得把20m跨的空心板高度从95调整到85cm,不知道能算过不能?谁有这方面的研究?
精彩评论倒序浏览

3844查看7评论

durian_zhu 发表于 2012-11-15 23:31:07
呵呵,肯定可以通过的,我们这里有一条线全部是这种空心板梁桥,如果需要我把截面图子拍照给你,因为是97年的时候修建的,现在重型车辆较多,采用小铰缝设计的病害突发、且多。建议楼主增加空心板的横格板设计,张拉横向预应力,改善受力可解决问题。
举报 回复
LLLLXXXJJ 发表于 2012-11-16 08:53:33
简支变连续考虑可以降低高度!
举报 回复
ydcow 发表于 2012-11-16 09:55:12

97年还是老规范做的,梁高估计是要小一些,不过现在做都是大角缝,受力相对要好点。我用桥博算了一下,还真是算不过,不过桥博公司的人也说了用桥博算先张法空心板不好算,也不是太准。不过还是多谢老兄了。
举报 回复
黄河涯 发表于 2012-11-16 14:42:53
好像老一套通用图梁高比现在通用图梁高小点儿,可以参考一下
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-11-16 14:54:13
      按照新标准图有难度,只能自己设计了。其实也不难,把每块宽度增加点,多配置几根预应力索就可以了。
    至于老的标准图,千万不要用,因为现在的荷载标准改了,不能套现的。
举报 回复
bbbrrhhh 发表于 2012-11-17 08:47:40
改成后张应该容易算过去,根据桥宽选择最合理板宽,毕竟不是板越宽越好。
举报 回复
0-2012 发表于 2012-11-18 17:08:14
应该可以的  空心板桥的安全储备是相当足的  你可以自己计算一下  就明白了