先接触一24m宽箱梁,单箱四室,采用悬臂浇筑施工工艺的话,挂篮施工及制作有无相关要求,此类宽桥适合采用挂篮悬臂浇筑吗?
如果有这方面经历的朋友能介绍下您所了解或亲历的工程项目采用挂篮浇筑的箱梁的最大宽度吗?
谢谢
精彩评论倒序浏览

4386查看6评论

sukewin 发表于 2012-11-2 08:37:38
24m宽采用悬浇施工比较常见啊,在矮塔斜拉桥中。
举报 回复
waiting112... 发表于 2012-11-2 17:00:37
现在做的连续刚构桥宽16.75m  个人认为技术不成问题  是否采用悬臂浇筑取决于具体的施工条件和工程需要
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-11-2 18:54:45
只要你决定是挂篮悬浇,施工单位总有办法来设计挂篮。无非挂篮采用三根纵梁来设计,这个本人也设计过三根纵梁的挂篮。
全宽32米。
(见现场施工图片)
1.jpg

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
东风 + 2 很给力!非常感谢!

查看全部评分

举报 回复
yubin1986 发表于 2012-11-26 15:57:31
学习了~   当做只是储备吧
举报 回复
0-2012 发表于 2013-5-13 15:50:29
若是桥梁宽度太大的话  考虑到挂篮不平衡荷载的不确定性,个人觉得挂篮浇筑风险太大  请大家讨论
举报 回复
maleesky 发表于 2013-5-15 15:20:47
如果太宽那么考虑到重量,节段就会变小。施工时间会长。你的梁不算特别宽。