请教各位悬臂施工的边跨配重、合龙等问题

泥水匠520... 发表于 2012-10-27 10:36:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  请问各位前辈,3跨预应力砼连续刚桥的边跨合龙相关问题:1.边跨的基础配重是不是按边跨合拢段混凝土重量的一般计算?2.边跨如果还没配重就比边跨现浇段标高低了1cm,能合龙吗?3.两边边跨合龙时,对中跨施加的平衡配重差别很大,对中跨合龙有没有什么影响?
精彩评论倒序浏览

7103查看3评论

旭日东升... 发表于 2012-10-27 11:30:41
对于连续刚构边跨合拢,把这个“T”看成是一个静定结构,合拢主要的考虑就是标高控制配重。因为桥墩也是可变位的,通过配重,调整边跨与中跨的标高。
    这里要注意的是:当边跨在合拢进行时,边跨混凝土在逐步增加,重量也在增加标高有下降的趋势,这时,中跨要根据边跨重量增加的速率也要跟着增加配重,这样才能保证边跨合拢标高与中跨标高达到设计的理想标高。
    桥梁合拢是个细致活,操作时要时刻用精密水准仪进行标高观测,要能方便调整配重。
举报 回复
泥水匠520... 发表于 2012-10-27 12:42:39

前辈,合龙时的高差和设计标高的高差相差一般在正负多少范围了,都是允许的啊?

点评

越小越好,我一般控制在3mm左右。这个3mm就是温度跳动的幅度,很难控制比这个小了。规范是10mm,但这个还真有点大,稍微不注意就超出了。  发表于 2012-10-27 13:05
举报 回复
lulu2266 发表于 2012-10-29 10:52:39
1.配重换合龙段混凝土重心考虑,,一般合龙段都是变截面,,等截面的话,就取湿重一半配重,边浇边放;2这个要看设计线形,一般边跨合龙都有纵坡的,像我这个桥边跨配重到位高程要比现浇段低5.2cm;但配重前要比设计标高高一些,我这个要高10cm以上;3 不明白,边跨合龙时,中跨配重吗?还是中跨合龙时候再配重的重量不同? 不平衡配重是正常的,我这里边跨240T,中跨180T,同时配哈,,没问题