qwe11520 发表于 2012-10-19 14:25:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在计算预应力结构抗剪截面时,其中的截面有效高度H0要不要考虑预应力钢束的作用,规范5.2.9是这样规定的:即自纵向受拉钢筋合力点至受压边缘的距离。希望明白的人指导下啊!
在midas civil中程序考虑了预应力钢束的作用。
精彩评论倒序浏览

3924查看4评论

sukewin 发表于 2012-10-21 22:03:29
桥梁设计规范答疑汇编里面有讲到,关于这个问题。如果由于考虑预应力的作用,导致h0很小,可以不考虑预应力的作用。
举报 回复
qwe11520 发表于 2012-10-23 11:24:26


谢了哈!
找到了!
举报 回复
wxt@xnjd 发表于 2014-3-13 13:44:49
原来在规范答疑中有,早就想找个正规渠道的这个说法。
举报 回复
xjzxjz123 发表于 2014-9-22 09:29:40

多谢,受益匪浅,希望大家继续讨论,共同学习