粘贴碳纤维布
: q' n3 ^3 f0 F- Q6 T2 r6 Y
$ V% H" `7 b) T3 u+ \! w" S4 b. i0 A1、施工流程% f) G j$ T( F, d* A# Q5 E
放设施工线 →基面处理 →刷抹漆底胶 →刮腻子 →粘贴碳纤维布 →养护→涂刷碳纤维专用漆。8 I7 ]1 i2 T2 [; K. J
2、施工步骤
! Q% Z' {# Z9 a1 C (1)依据设计文件进行施工范围内的放线作业。; ~, I" C$ Z0 p$ m! v2 P" A
(2)将施工区域内用角磨机对基面进行磨平处理,磨平时要见混凝土光面,并用空气压缩机将粉尘吹干净,直至用手触摸不粘灰为止。
4 o, x$ B, n% c$ M" X0 W (3)将底胶按比例配制并搅拌均匀。用短毛滚刷均匀涂抹在磨平部位,静置5—7小时,至手触摸不沾手方可进行下一道工序。底胶拌和量每次不宜过多,应做到随用随拌,不得使用失效的环氧树脂,拌和器具应干净清洁,不得使用已浸过溶剂的毛滚。
. O m* B0 |! `- [$ U$ O! |6 m (4)待底胶干燥后,按比例拌和环氧腻子,并调和均匀,用腻子刮平工作面的坑槽,养生5—7小时。7 k: k2 {. e8 S
(5)粘贴碳纤维布
4 r+ q! @1 p% r0 e4 h% d0 i3 ]a. 用砂纸打磨一遍工作面,并用棉丝将粉尘擦拭干净。- Y. j- w/ J/ E! B- f2 \2 F# ^9 q
b. 施放作业边界线。% ]4 V6 D" M2 T2 A; y2 b+ f4 K
c. 按比例将积层树脂进行拌和均匀后,用短毛滚均匀涂抹于工作面上。! I8 I( v+ x/ _" g7 I, ]
d. 将碳纤维布按顺序依次粘贴于工作面,并用消泡滚反复滚压碳纤维布表面,使碳纤维布与工作面紧密结合,不至有气泡存在。
" j1 |# K/ ^4 y$ f& S- {e. 静置30—60分钟在碳纤维表面再均匀涂一层浸渍树脂。涂抹浸渍树脂时,不得使粘贴的碳纤维布卷起。) \* ^$ G0 j) e1 N# S
(6)碳纤维在粘贴后,养护24小时,不宜使碳纤维布受潮、受震,也不得受荷载直接冲撞碳纤维布表面。8 k/ w2 }' y8 \
(7)待树脂初期硬化后,在碳纤维布表面涂刷一层碳纤维专用漆,其颜色和原来结构相同。! s. V7 Z" \- I5 F9 l2 o* x7 P
3、施工中应注意的事项
, k6 q) a2 r% Z; R3 M; ?(1)施工宜在5℃以上环境温度条件下进行,并应符合配套树脂的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应使用适用于低温的配套树脂或采用升温处理措施。" \5 \, j- }! }0 S& @5 z
(2)在表面处理和粘贴碳纤维布前,应按加固设计部位放线定位。" f4 F2 z/ j2 D7 x: r( n
(3)树脂配制时应按产品使用说明规定的配比称量置于容器中,用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。搅拌所用的容器内不得有油污及杂质。宜根据现场实际温度决定树脂的每次拌合量,并严格控制使用时间。 S6 G2 S3 n( \& ~& A! C& U& L
(4)粘贴前板底首先要打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构新面,混凝土表面应清理干净并保持干燥;钢筋露出部位须做防锈处理,如损坏程度严重,须采取其它措施,以确保安全;转角粘贴处要进行倒角处理打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。
5 D$ u' H( {1 Q: ](5)按比例准确配制好底胶并搅拌均匀,注意一次调和量在可使用时间内用完,超过时间的绝对不能使用,以确保粘接质量;底胶硬化后,在表面有凸起部分时,要用磨光机或砂纸打光。
; N1 v( A0 c' e(6)粘贴碳纤维布时要从中间向两侧进行粘贴,可避免施工时产生气泡影响加固效果。9 y) [6 @4 R- T# R+ }+ e& T8 o7 n9 B( ^
(7)碳纤维布配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。
& e2 ~; Z* i/ m(8)树脂的配置和使用场所,应保持通风良好,现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。
, [1 G" W7 C( w+ z1 \- F(9)涂刷碳纤维专用漆必须等树脂初期硬化后再施做,如表面上仍有不平,用环氧树脂砂浆作细部找平后再涂刷碳纤维专用漆。
8 v9 q! B) K2 F- r- }; b2 {(10)碳纤维布的施工应由熟悉施工工艺的专业施工队伍完成,并应精心组织、精心施工。 |