关于最大配筋率

lostpatrol 发表于 2012-8-28 10:59:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最大配筋率靠受压区高度控制?计算不是太方便。规范没有具体值?
查国标,只有框架柱:不大于5%,梁端不大于2.5%。其他构件没有作规定,或者是我没看到。
希望大家多指导。
精彩评论倒序浏览

5142查看4评论

wendy007 发表于 2012-8-29 13:00:29
审查一般都只提最小配筋率的,所以这个东东一般有规定就按照其执行,没有则主要靠个人把控的。要不然就明确的结构尺寸过小,冒进且并不经济。
举报 回复
redflag 发表于 2012-8-29 17:59:44
最大配筋率原则上是需要控制的,配筋多了有以下3点不利之处:
一则超筋脆性破坏,二则对于抗震来说降低了构件延性,不利于耗能,当然也是一种浪费。
最大配筋率跟界限相对受压区高度相关,
以单筋梁来看最直观:即ρ=As/(bh0)=(fcdbx)/(fsdbh0)=(fcdξ)/fsd
也就是说最大配筋率只与混凝土抗压强度设计值fcd、钢筋抗拉强度设计值fsd以及界限相对受压区高度ξb有关。
举报 回复
daxiawozai... 发表于 2012-11-19 14:48:52

但是现在工程中还有多少单筋梁,请问双筋梁也能用该公式吗?谢谢啦

点评

原理都是一样的,只是单筋梁的情况更为清晰  详情 回复 发表于 2012-12-4 08:55
举报 回复
redflag 发表于 2012-12-4 08:55:26
daxiawozaici 发表于 2012-11-19 14:48
但是现在工程中还有多少单筋梁,请问双筋梁也能用该公式吗?谢谢啦

原理都是一样的,只是单筋梁的情况更为清晰

点评

谢谢  发表于 2012-12-7 14:07
举报 回复