顶板纵向预应力钢绞线在张拉的过程出现了断束

xinhom 发表于 2012-7-23 09:02:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
顶板纵向预应力钢绞线在张拉的过程出现了断束 怎么处理 谢谢
精彩评论倒序浏览

4579查看8评论

陌上花开... 发表于 2012-7-23 09:57:50
你的说说什么结构?
你是说顶板负弯矩区呢
还是说 其他什么啊?



不可以换束吗?
没遇到过 不知道说的对不对
举报 回复
xinhom 发表于 2012-7-23 10:28:07

三向预应力桥梁 不是顶板负弯矩区 是边跨现浇段顶板预应力张拉的时候断了2束  断的部分是从悬臂块接长的 如今现浇段已经浇好了 不好换束

点评

这个没有讨论的余地,赶快拔出,重新开始。  发表于 2012-7-31 11:01
举报 回复
yanleeq197... 发表于 2012-7-23 11:56:57
一般桥梁均预留有预应力孔道,进行补张。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-7-23 20:59:41
对啊
启用预留孔
举报 回复
xinhom 发表于 2012-7-23 22:14:36
嗯 谢谢两位的建议 学习了
举报 回复
such 发表于 2012-7-24 07:44:08
建议找设计方评估,边跨合拢段顶板束主要作用是锁紧抵抗收缩徐变和温度效应,并不是太重要,少一点不妨。
举报 回复
君自飘零... 发表于 2012-7-25 19:33:37
我们今年的一个桥也是,预应力张拉施工出现了几次事故,未到达设计应力钢束拉断,还有就是锚下混凝土崩裂了。出现一种现象的原因有很多,先分析分析找出问题的原因所在,再设计做处理。比如材料是不是有问题,张拉操作是否规范,混凝土捣注有没有到位。我们上次就是材料有问题,混凝土捣注也没到位,锚下混凝土没有石子,全是砂浆。说了这几点不知道对楼主有没有帮助?

点评

锚下混凝土崩裂,你们搞锚下普通钢筋加强没有。  发表于 2012-8-4 14:17
举报 回复
xiupili 发表于 2012-7-31 10:13:38
做评估,重新建模做下计算,在设计中,很多设计人都已经考虑到施工的各种误差,
举报 回复