求助,连续梁根部出现正弯矩

rabbit0912 发表于 2012-7-16 17:44:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问各位大侠,三跨简支变连续小箱梁单梁模型,计算时出现中支点处根部正弯矩,请问这是什么原因造成的?
弯矩图.jpg

点评

有两种情况你考虑一下;第一是否负弯矩索过多(过大),使截面上缘产生了压应力;第二是正弯矩索配置过多且在墩顶也是直通。  发表于 2012-7-17 12:32
精彩评论倒序浏览

3690查看4评论

rabbit0912 发表于 2012-7-16 17:49:44
这是抗裂验算的数据
抗裂验算.jpg
举报 回复
iamccq 发表于 2012-7-16 22:24:38
是约束的问题吗?
举报 回复
cdyatp1983 发表于 2012-7-17 00:05:11
荷载太大造成,拉应力太大。
举报 回复
liling1979... 发表于 2012-7-17 10:20:49
这种情况在T梁标准图里也会出现,一般可按照A类构件来考虑;连续箱梁可以通过调整支点钢束来满足,对于T梁和小箱梁都是预制的,支点只能布置顶板束,抵抗负弯矩,正弯矩低抗不了
举报 回复