连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑 2 ^" Q0 Y: \( d. O6 Q( x' |2 M
" d! Z8 L! P; n2 @5 c1 e# i3 d
最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:
6 t' ^6 I: ~& U1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。( N$ e3 e5 E% a& o$ j
2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。6 n8 ~  m. C8 d( P! S+ B
3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。" y8 M; H0 Y4 D' l) m: j1 X3 V! y; c

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

8148查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。