连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑
* h% }: Q/ t; a; M  g6 G0 T7 k
) i2 w3 n' C0 D4 s最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:4 |/ k$ V: o5 {/ \& S
1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。! \+ [' N# d" r8 i
2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。
$ B# X) |( _, z, b/ D  _  {3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。
/ B+ T8 T* ~4 [2 j. `' s! X& ^

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

7310查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00