wordcup200... 发表于 2007-4-13 15:54:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求助各位大虾在设计中经常碰到设置横向预应力,不知各位在实际设计过程中对横向预应力的计算是如何考虑和计算的,请大家点拨一二!
精彩评论倒序浏览

5098查看11评论

lp19800607 发表于 2007-4-13 16:57:37
对于一般的混凝土箱梁横向预应力主要有2种
1:顶板横向预应力 ,主要是抵抗2恒及汽车荷载对顶板的作用,一般计算可以简化为1m的横向框架结构形式,在腹板下设约束.
2:主要是支座处的横梁,一般取实际横梁加6倍顶底板厚范围的工子型截面计算,可以简化处理荷载,把支点反力平分到每个腹斑位置作为作用在其上的外荷载,约束按实际横向位置处理

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
fybwl + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
wordcup200... 发表于 2007-4-24 17:05:08
小弟愚钝:lol ,请斑竹“6倍的顶底板厚范围的工字形截面”怎么理解?
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-4-25 10:30:42
“6倍的顶底板厚范围的工字形截面",对于6倍有没有技术规定,还是自己的经验值
举报 回复
lp19800607 发表于 2007-4-26 09:48:34
6倍应该是根据规范D62-2004 4.2.2条梁的计算截面有效宽度来的 是经验吧
举报 回复
tumuxm 发表于 2007-4-26 18:31:53
6倍是按规范的T梁翼缘考虑的,经验值
举报 回复
fybwl 发表于 2007-4-29 22:17:18
同意2楼的
举报 回复
lmming2008 发表于 2007-11-25 13:26:28
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

评分

参与人数 1堡币 -3 收起 理由
wentao8401 -3 恶意灌水

查看全部评分

举报 回复
yandianxiu 发表于 2007-12-10 15:54:09
看的不太明白,能否解释详细点,我还没遇到过横向预应力的问题
举报 回复
tuboshu198... 发表于 2008-1-6 11:01:53
我们曾经做这个的时候,用温度荷载等效了横向的预应力,根据应力等效,把实际施加的横向预应力值换算成对应的温度降温温度值,然后施加到截面上
这个是在midas里这样做的,结果有时候会不理想,主要是有时候换算过来的温度太低,都超出混凝土的工作范围了。
这个方法仅供参考,希望其他人有更好的办法解决,大家一起学习

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
cq_qg + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
ftyl 发表于 2009-3-31 10:55:39
我们曾经做这个的时候,用温度荷载等效了横向的预应力,根据应力等效,把实际施加的横向预应力值换算成对应的温度降温温度值,然后施加到截面上
这个是在midas里这样做的,结果有时候会不理想,主要是有时候换算过来 ...
tuboshu19820 发表于 2008-1-6 11:01

平面程序搞定即可,不要将简单的问题复杂化。
举报 回复
cq_qg 发表于 2009-3-31 11:56:16
平面程序搞定即可,不要将简单的问题复杂化。
ftyl 发表于 2009-3-31 10:55

同意
按一般的计算预应力筋的方法,用平面程序就可以计算。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册