桥墩盖梁加宽处理

Jim_Xiao 发表于 2012-5-25 14:09:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
盖梁1.5m宽,桥墩D1.3m,现施工混凝土强度检测没达标,桥梁加15cm,变成1.6m,大于盖梁宽度了,是盖梁也加宽呢?还是盖梁连接处做特殊处理?做特殊处理的话怎么做?

点评

盖梁已经成型,怎么将1.5米加到1.6米?这种方法不行的,敲掉重来。  发表于 2012-5-28 10:03
没看明白你说的啥意思  发表于 2012-5-27 12:04
精彩评论倒序浏览

3816查看5评论

默默咖啡... 发表于 2012-5-28 09:41:38
桥梁加15cm   这句的意思是桥墩半径增加15cm吧?强度检测没达标,最好打掉重做,这样也不影响工程评优,直接加粗不美观,而且效果没办法估量。
举报 回复
trueghost 发表于 2012-5-28 15:04:49
这种情况拆除重做比较好。
举报 回复
lifubao200... 发表于 2012-5-28 16:39:16
拆除重建。混凝土强度不达标情况真少见。
举报 回复
Jim_Xiao 发表于 2012-6-2 21:43:56
桥已经建好,检测强度差不了好多,检测提出意见桥墩加固,桥墩半径+15cm,这样超出了盖梁的宽度,这个位置不知怎么做方案。
举报 回复
ydcow 发表于 2012-9-5 09:38:53
不可以考虑桥墩采用其他方法加固吗?半径增大15cm,盖梁不好做,盖梁加宽也不是很好加,建议采用钢板加固