在箱梁计算时备用束如何考虑?

loonun 发表于 2012-5-22 09:47:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在箱梁计算时备用束如何考虑?
在什么情况下需要启用备用束,且在计算中,如何去模拟启用备用束的情况?
哪位大侠知道,不吝赐教,谢谢。
精彩评论倒序浏览

1万查看12评论

seulqs 发表于 2012-5-22 11:46:31
备用束,顾名思义,是正常钢束使用得不到保证的情况下才用的。设计时可以考虑,也可以不予考虑。
我们基本在悬灌施工时,会设置备用束,其他结构不设置。
顶板备用束一般和最大悬臂段的顶板束相同,边跨、中跨底板束也是和最长的那根相同。
正常设计时计算不需要考虑。
只有施工有问题了,某些钢束不能保证正常使用,或者其他问题时,需要复算。
正常情况下,备用束也是有锯齿块,也是封锚的。只是不穿钢绞线,穿管道。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-5-22 11:47:38
备用束是防止施工时出现故障而设的,一般是1%考虑。当然如果你的断面没有足够的空间设置,也可以不设。
    假定断面能布置100束,而实际不需要98束,你还是按100束布置,其中留两个备用束。注意,备用束要对称留。计算时还是按98束计算。
举报 回复
loonun 发表于 2012-5-22 13:57:59

也就是说计算的时候,不需要模拟那根钢束失效的情况下,启用备用束吗?

点评

计算时按实际使用的束数,画图时将备用束画上。  发表于 2012-5-22 14:15
举报 回复
zbbridge 发表于 2012-5-23 17:51:47
是啊,2楼沙发正解!
举报 回复
yaoismvp 发表于 2012-5-29 14:52:04
学习了,多谢指教,谢谢
举报 回复
daxiawozai... 发表于 2012-6-3 11:25:42 来自手机
有些刚构好多都没设置以主墩为中心得备用束,而只是设置了合拢备用束
举报 回复
zhengfei91... 发表于 2012-6-20 10:25:57
学习了,多谢指教!!
举报 回复
figowar 发表于 2012-8-13 10:33:34
那么我想咨询一个施工问题,备用束既然是备用的,那么在标准节块施工都正常完成后备用束怎么处理?压浆封掉?
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-1-2 13:17:56
正常施工完成后,备用束压降封掉。
举报 回复
qminer 发表于 2014-4-2 17:27:04
个人认为 大跨度需考虑
1、悬浇施工。分节段,成孔不好。
2、连续钢构,跨中底板,备用。
举报 回复
晨曦 发表于 2014-4-26 18:18:29
主要考虑施工中断束,不是设计应该说考虑的。设计主要考虑截面变小了
举报 回复
杨立CISDI... 发表于 2014-5-12 20:49:37
计算时仅考虑开孔面积,不考虑备用束的荷载;正常情况下备用束也不会使用,设计中的备用束只是防止桥梁在施工过程中出现问题后,预应力不满足要求的时候才使用,模型中不需要模拟!
举报 回复