收缩徐变一次的使用

tianbbs 发表于 2012-3-29 11:37:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在帮助中提到,收缩徐变一次的内力是指产生相应收缩徐变所需的内力,无意义.而位移是收缩徐变一次引起的位移.
那么进行荷载组合时,是否当需要查看内力时,不考虑收缩徐变一次,而当考虑位移时,需要考虑收缩徐变一次.
也就是查看内力和位移,需要分别设置不同的荷载组合?
精彩评论倒序浏览

1.2万查看13评论

seulqs 发表于 2012-3-29 15:48:38
都定义为施工阶段荷载就行了,【合计】都包括了,midas自动考虑这些。
举报 回复
tianbbs 发表于 2012-3-29 16:41:44
收缩徐变不能定义荷载类型吧,是在时间依存性材料里面定义的.
合计中应该只是包括了收缩徐变二次,没有包括一次吧?

点评

【合计(CS): 具有实际意义的效应的合计结果。】好好看看mdias帮助。  发表于 2012-3-30 14:13
举报 回复
iamccq 发表于 2012-3-29 18:32:04
非常赞成楼上的意见!他们分属不同的设计步骤内!
举报 回复
kaoyanzhe 发表于 2012-3-29 18:36:06
支持下,给力。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报 回复
tianbbs 发表于 2012-3-30 14:25:22

但是我从内力结果中查询,合计=恒载+施工荷载+钢束一次+钢束二次+收缩徐变二次.
如果考虑了收缩徐变一次的话,要远远大于目前的合计值.
举报 回复
seulqs 发表于 2012-3-30 14:33:12
给你说了,让你把施工阶段中的荷载均定义为施工阶段荷载。
你有midas帮助吗?仔细看过吗?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-3-30 15:19:29
施工阶段分析时,程序内部将自动生成以下荷载工况:

恒荷载(CS):除预应力、收缩和徐变之外,在各施工阶段激活和钝化的所有荷载均保存在该工况下。

施工荷载(CS):当要查看恒荷载(CS)中的某个荷载的效应时,可在施工阶段分析控制对话框中的“从施工阶段分析结果的CS:恒荷载工况中分离出荷载工况(CS:施工荷载)”中将该工况分离出来,分离出的工况效应将保存在“施工荷载(CS)”工况中。

钢束一次(CS):钢束张拉力对截面形心的内力引起的效应。

钢束二次(CS):超静定结构引起的钢束二次效应(次内力引起的效应)。

徐变一次(CS):引起徐变变形的内力效应。徐变一次和二次是MIDAS程序内部为了计算方便创造的名称。

徐变二次(CS):徐变变形引起的实际徐变内力效应。

收缩一次(CS):引起收缩变形的内力效应。收缩一次和二次是MIDAS程序内部为了计算方便创造的名称。

收缩二次(CS):收缩变形引起的实际收缩内力效应。

合计(CS): 上述荷载工况的合计结果。

故在定义荷载类型时,建议将施工阶段中激活的自重、二期、预应力、临时荷载等的荷载类型定义为“施工阶段荷载(CS)”。否则,在使用自动生成荷载组合时,可能会导致重复考虑以上荷载。

------------来自midas帮助文件
举报 回复
tianbbs 发表于 2012-3-31 09:32:03
本帖最后由 tianbbs 于 2012-3-31 09:35 编辑
seulqs 发表于 2012-3-30 15:19
施工阶段分析时,程序内部将自动生成以下荷载工况:

恒荷载(CS):除预应力、收缩和徐变之外,在各施工阶 ...

谢谢指教,我是定义了施工阶段荷载,但是我发现收缩徐变一次产生的负弯矩很大,不能添加到正常的荷载组合中,不知大家组合时是否也是这样?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-3-31 10:24:55
本帖最后由 seulqs 于 2012-3-31 11:32 编辑

感觉你对对荷载组合还是不太清楚。如果你定义了施工阶段,所有的恒载都最后以【合计】的形式计入,至于某些效应是否有效,midas自己考虑。
然后,荷载组合,【合计】就是【恒载】之和了,不要再进行组合收缩徐变。
如果你感觉【恒荷载】思路清晰点也行,这个时候就别组合【合计】了,否则重复。
注意承载能力组合中,恒荷载 钢束二次 收缩徐变二次再考虑其他活载就行了。正常使用极限组合,要组合一次力。
举报 回复
tianbbs 发表于 2012-3-31 14:46:50
seulqs 发表于 2012-3-31 10:24
感觉你对对荷载组合还是不太清楚。如果你定义了施工阶段,所有的恒载都最后以【合计】的形式计入,至于某些 ...

嗯.我查看内力的时候没有使用合计,就是使用的恒载+施工荷载+钢束一二次+收缩徐变二次.
因为说明中说收缩徐变的一次内力无意义
而查看位移的时候使用有收缩徐变一次的荷载组合,是这样吗?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-3-31 15:27:30
你别搞的这么复杂,如果是想单单看施工阶段的内力和位移,就用【合计】,midas会自动考虑什么情况下用什么一次力 二次力,对于内力或者位移无效的工况,组合进去也是0;
如果是进行承载能力组合和正常使用极限组合,那就像上面我说的那样。按照恒荷载、钢束一次 二次 那样组合。
举报 回复
jtwwqx 发表于 2012-6-12 12:01:35
其实还有点问题,至少我觉得。当在验算铁路桥梁的强度的时候,取的组合里面直接用的合计,那就是计入了钢束一次,当时按照一般的想法,预加力是不应该考虑在强度组合里面的,请问有没有人能和我讨论下,我的qq号是42507002,感谢
举报 回复
seulqs 发表于 2012-6-14 14:37:36
预应力定义为施工阶段荷载的话,【合计】里包含其一次力和二次力。如果是组合的话,最好用【恒荷载】+收缩徐变来替换【合计】。
这样最起码能保证用户方便的看施工阶段累计结果。
当然,早期时候我都是用【合计】当做恒载来进行强度组合,这个时候把钢束一次力踢出去。可是施工累计结果又得重新定义一个组合。
后来,我还是觉得开始的那种办法比较方便。
一言蔽之,【合计】是用来看施工累计的,最好别进入组合,【恒荷载】不含钢束和收缩徐变,进入组合时注意别忘了收缩徐变,强度组合不组钢束一次力。