钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,0 V4 H4 G; z& y1 u/ Y' B( f! j9 Y/ s( m
问题2 o' d8 R4 r9 b1 d5 O
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?" c1 N9 v4 {8 \5 b, a
2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
2 \! O! ]3 O6 {4 ^' |3 }& H$ E1 O3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?
1 X+ D6 O) M( n$ ?' [+ q请教各位大侠了+ H& A7 H) I& K- e. ?1 d
精彩评论倒序浏览

7059查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。9 b- j/ \* u" T4 u+ k
2、将混凝土板换算成钢的S& L. Z! N) M0 n- T# z8 l7 ?
3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)# F/ J. I$ q+ b8 D# F3 \+ L7 H+ j

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:  d. m9 l2 G$ e  H( ?9 m& Y) U
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。2 M# \: J1 J" I9 t# o
I是换算过的,S应该也要换算;$ s  n* ^! k) m) U9 }
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法+ w2 ~$ F8 z% O
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。9 O4 z' p; `* v- t- E6 [9 ?
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。
举报 回复