橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
, o _2 Z6 s6 V9 P∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 ) 5 y, k3 c: f R, X- @: D) @+ w
式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
1 e. ]" O0 O( y- j' K: N1 E0 Y$ m最大位移,△L = a · △t · L:
- C" e! q0 A" a e( g3 j$ pa——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
+ L2 @1 v7 ? g* X% h! _& J△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 : - U7 o9 r U( {* g8 i( m
L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: ; A7 B* T6 f! T5 `! b. x' c2 ~
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
; @- e& o: P! ^, H* H6 u橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。
- @% K0 u" ]; p: ^" r3 w- d% r4 ^: X- C
|