橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : : I! m, D/ d# D% M) {3 C
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
9 l& V7 @. q8 G9 p; i式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 . V6 n* ]' X& K5 x3 J
最大位移,△L = a · △t · L:
( b$ F E2 Z5 |( O7 ja——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
; a2 ^1 L/ E" u% H. F4 ^* Q△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 : ' f" S- l" G! @3 j" B
L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: 5 Q! \9 Y* R D) @
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
7 Q+ O: F4 [+ t8 Z y" ?橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。
2 I: Y7 Y1 r0 S' g. H2 `" J( d* X% e: R+ T7 [( H
|