橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : , b* d+ m- D! W3 ^
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 ) + ]; P1 V( s2 ~7 K+ H
式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 8 T/ j- s7 M* F4 ?4 P
最大位移,△L = a · △t · L:
/ M# q+ X. w7 U& Na——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
) l; }6 ~* g0 \△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
3 d* y% z) q+ x3 Q. UL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值:
) T, Z* ]6 }: }2 F4 Stgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。 6 G; R W/ q! y3 c, N/ `, O
橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。5 U% ]) U9 x+ G: q
0 I! P$ \+ c5 O$ e |