橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
- W! c) X7 D, h5 N7 s9 X0 L2 {∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 ) - X0 @; U' W1 b" ~" ?, k
式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
* X: k, ?) q$ ^最大位移,△L = a · △t · L: 3 O1 ] B3 T# G- P% [
a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 , W- y4 G/ c' S3 o) }2 |
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 : 3 d& T$ x$ j6 {2 S* J6 D
L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: ' a" }( D2 l) f
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。 ( B4 v& ^4 k1 b) A2 u1 ?/ T K
橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。; r# Y, w: o9 P7 G; g" Z- ~, l7 E
& J' \1 A) I( Q; l( N# x |