橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
6 D! ?8 ]8 ~0 Z0 h u& X8 q) R∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
# |0 u# q5 c9 {式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
9 O4 j) Y5 W I2 b3 n4 j最大位移,△L = a · △t · L: ) _5 [! w' o6 S# |9 c
a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
3 K& k1 X( t2 _9 L( S△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
7 p) _2 U4 ]( wL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: ! R6 i) j5 X: K
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
[( n' w. }5 ? L" J7 }: |- u: l橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。