关于08《公路桥梁加固设计规范》粘贴钢板加固法的问题

kulongcoco 发表于 2012-1-19 09:06:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位大侠,本人在看《公路桥梁加固设计规范》08版的6章粘贴钢板加固法的时候发现了个疑问。第6.1.1条,上面写着本方法适用于钢筋混凝土受弯、受拉和受压构件的加固。
/ n1 a* X. K+ t' t! F0 ~对于这条,为何此方法不能用于预应力混凝土结构?但是在《旧桥加固设计原理及计算示例》中,有粘贴钢板法用于预应力混凝土的计算示例。不知道为何规范上没有将此方法用于预应力构件加固,是否此方法不能用于预应力构件加固,请各位高手们解答!谢谢
精彩评论倒序浏览

7457查看4评论

张文芳 发表于 2012-2-28 11:33:57
这个我也疑惑!还请高手详解!
举报 回复
tmgc_c 发表于 2012-9-30 10:28:11
预应力构件用贴钢板法加固,对改善截面应力应力几乎没有任何作用,对提高抗弯承载力很有限.所以预应力结构采用贴钢板加固,没多大作用.
举报 回复
xianli2020 发表于 2014-10-21 13:14:53
加固后按照B类来计算吧,为什么不行
举报 回复