斜弯桥预应力问题

zjieer2008... 发表于 2012-1-8 11:03:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在midas建斜弯桥模型时,预应力怎么输入啊?是不是跟着桥一起斜一起弯啊?竣工图纸上无论平弯还是竖弯的大样图,都是相对平直桥给的数据!(但每一根预应力长度好像又是给的在弯桥影响下的曲线总长度)怎么在斜弯桥上输入啊?
精彩评论倒序浏览

2823查看2评论

zjieer2008... 发表于 2012-1-13 03:15:15

我去琢磨了一阵。如果只是圆弧弯桥,可以直接用曲线撒?如果有圆弧、又有缓和曲线就要用单元了对不对??BOT是什么啊?没看见呐。
举报 回复
tangchao 发表于 2012-1-10 17:54:34
钢束输入方式填单元而不是直线或者曲线 其次 下参考线选择BOT 就可以了