新规范温度应力对预应力配束的影响

greetingpi... 发表于 2011-12-22 09:23:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一个2*90m的独墩T构,预应力调束的时候碰到老大难的问题——温度应力的影响,特别是温度梯度对内力的影响。当按照全预应力构件设计时,在其他荷载组合下配束很理想的情况下,在温度梯度、特别是负效应组合下,预应力度往往不够,离全预应力构件的要求差得很远;如果要满足温度梯度应力-特别是温度梯度负效应时,必须配置很强大的预应力钢束,这时问题来了,压应力往往超标;上次审查单位说我预应力配多了,压应力偏大,真是两难。
, h  |0 O4 p7 r- C  ?2 N这个问题估计做设计的应该都碰到过,我想问的是,现在这种情况下各位达人一般是怎么取舍。
1 o) G; J8 w4 u$ T: v  O
精彩评论倒序浏览

1.2万查看15评论

shekarry 发表于 2011-12-22 09:48:26
我一般采用加大截面,
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 10:05:45
    新规范后,桥面温度梯度产生的应力很大,对于大跨度桥,梯度应力有4MPa,一般采用的梁高都比老规范设计的梁高高不少,我们现在支点梁高取主跨的1/16.

点评

那是连续梁的。T构的支点梁高一般取1/10了。楼主的梁高多少?  发表于 2011-12-22 11:25
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-22 11:26:59
是公路桥吗?预应力度怎么控制的?
0 Q/ B+ }+ @6 L规范对这个有硬性规定?梁高取的多少?
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-22 11:53:50
如果抗压与抗裂都通过不了,只能考虑加大截面了。个人认为1/10小了点,1/10可能与1/18相对应。
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-22 13:09:27
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-22 13:13 编辑
* O+ D* z9 j) z9 v2 v
$ V$ @! N& ]0 \( f$ r9 f% E" R8 {+ b本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装( b# g  U8 a) y  g
现在梁高是不能改了  就是在温度梯度负效应作用下出现很大的拉应力  其他的组合都没问题 很理想
3 l8 M4 F% }5 v我的想法是大家普遍反映温度应力偏大 不好调束,可不可以仅在梯度温度负温差组合下不控制为全预应力而按照A类部分预应力控制,在其他组合下按照全预应力构件控制,个人的想法  不然不仅截面很大,钢束配的也多,而且最大压应力也有点挂上线了
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 15:09:06
greetingpine 发表于 2011-12-22 13:09 % B: K4 c6 B" m: c( i
本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装4 d% N/ O7 t$ B/ `. f" J1 ?
现在梁高是不能改了  就 ...

1 N5 e/ V" q8 X- s7 L) \好像不行。大跨径桥温度梯度效应是很大。/ ]! z8 M2 L+ n+ I0 ?) F

点评

sukewin设计经验很丰富啊  发表于 2011-12-23 09:32
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-23 17:49:06
A类控制还是全预应力控制,是设计者说了算,没有规范要求。" X/ o; S) W. K1 _# p- _, }+ I9 ^9 M
不过90m的跨径,个人觉得还是要按全预应力来控制。
  L' L4 s9 H" c- _再者,是负弯矩不好调吧?这里的梁高不能调,可适当调下顶板厚度或者削减下墩身刚度试试呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-23 18:51:48
规范说的是跨径大于100m的不宜进行部分预应力设计: R( V# V  v( D% T0 z) d
我这个近90m的单T  差不多是常规连续刚构至少150m的主跨,所以还是按照全预应力设计的
# l* o; f# e$ L5 i目前经过反复的调索,梯度温度负效应下基本住大于0了,其他组合个人认为还是比较理想,但是梯度温度正效应下最大压应力15.6MPa,虽然在规范限制内但是离规范限制也不远了
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04:11
死扣规范的话,我觉得没问题3 F7 F' Y0 p& @2 J
那是不宜,不是不行
6 i8 x/ E" \& f/ U' x% _: F再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m8 Q- v' i: r( Y
T构的相当跨径,还是第一次听说 是按支点梁高那样等效换算的吧$ c# Q; z4 ~7 ]. O& O6 T1 y( x
只要保证模型没问题,调过就好,困难条件下富余度不大也没啥,关键还是模型中恒载、预应力、温度等效应模拟自己要有十足把握。建议用其他软件对比分析。
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38:45
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04 ; G: b, A4 u( d
死扣规范的话,我觉得没问题6 T! b7 o, K* o* B
那是不宜,不是不行" X" `. d+ j7 @- G4 `9 F
再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m

3 s  [0 x4 }9 w+ ]; D你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 22:53:15
【肯定算不过】一词从何得来?似乎很有把握嘛!* E' K0 X5 m3 g9 W) D
人家楼主已经调过了,只是结果比较接近限值。再说,90m的跨径,梁高9m,较为合理。1 ^/ [9 d9 c5 k
111111111111111111111.jpg
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 13:05:10
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 13:05 编辑
" a( K1 v- ?; r; D8 ^
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38
: c- r9 n. y+ I, @% F你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。 ...

! h/ j5 ^  g; ]! A% X- t
5 X- W$ {3 ?* J% l9 _" W% v$ p个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多,好像取这个比例的倒不是很多。第一次做单墩T构,比较保守点取的不到1/10梁高。" I+ R# `! s: T7 \
请问按照你们的常规做法一般去多大?
& J6 }# \) |4 [) K4 A2 \1 n意见不同不重要  重在交流 呵呵 谢谢
* f0 v/ A$ V0 b: t1 m
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17:10
greetingpine 发表于 2011-12-25 13:05
2 G- Y  f: d2 |; R1 z5 P- x, i个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多, ...

4 x1 ?  {. h/ v你主跨150m的梁高取多少呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 14:04:46
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 14:05 编辑 " o5 `* r8 X; S0 A( J% ~
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17 8 \$ }5 a- k! x; N7 S, c
你主跨150m的梁高取多少呢?

  o  z& V; ]: e7 f9 x
* q' J* m9 U/ T& ?4 P) w我计算的几个跨径支点梁高取值140-8m,150-9m,160-9.5m,220-12m
, ?* u" c2 j( l! b1 B% v另外做这个单T时参考了中交一院做的那个2*120的奉溪大桥
4 s7 x' v. D. ^$ v
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00