新规范温度应力对预应力配束的影响

greetingpi... 发表于 2011-12-22 09:23:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一个2*90m的独墩T构,预应力调束的时候碰到老大难的问题——温度应力的影响,特别是温度梯度对内力的影响。当按照全预应力构件设计时,在其他荷载组合下配束很理想的情况下,在温度梯度、特别是负效应组合下,预应力度往往不够,离全预应力构件的要求差得很远;如果要满足温度梯度应力-特别是温度梯度负效应时,必须配置很强大的预应力钢束,这时问题来了,压应力往往超标;上次审查单位说我预应力配多了,压应力偏大,真是两难。
2 K6 c8 w/ x; D- y; U这个问题估计做设计的应该都碰到过,我想问的是,现在这种情况下各位达人一般是怎么取舍。" O) Z( o5 B" J' a- h$ V
精彩评论倒序浏览

1.2万查看15评论

shekarry 发表于 2011-12-22 09:48:26
我一般采用加大截面,
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 10:05:45
    新规范后,桥面温度梯度产生的应力很大,对于大跨度桥,梯度应力有4MPa,一般采用的梁高都比老规范设计的梁高高不少,我们现在支点梁高取主跨的1/16.

点评

那是连续梁的。T构的支点梁高一般取1/10了。楼主的梁高多少?  发表于 2011-12-22 11:25
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-22 11:26:59
是公路桥吗?预应力度怎么控制的?2 `+ q/ C/ K* [! D1 S, d" M
规范对这个有硬性规定?梁高取的多少?
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-22 11:53:50
如果抗压与抗裂都通过不了,只能考虑加大截面了。个人认为1/10小了点,1/10可能与1/18相对应。
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-22 13:09:27
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-22 13:13 编辑
. u, v/ N0 @! y# |" ]4 u6 y, |% w+ H8 V) A8 x- Q" g
本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装) V/ H; E0 ~/ H1 q+ W) T
现在梁高是不能改了  就是在温度梯度负效应作用下出现很大的拉应力  其他的组合都没问题 很理想/ S+ d( n& u1 ?0 t( e
我的想法是大家普遍反映温度应力偏大 不好调束,可不可以仅在梯度温度负温差组合下不控制为全预应力而按照A类部分预应力控制,在其他组合下按照全预应力构件控制,个人的想法  不然不仅截面很大,钢束配的也多,而且最大压应力也有点挂上线了
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-22 15:09:06
greetingpine 发表于 2011-12-22 13:09
7 k$ k: i* w& n# I6 o本人做的单T单边跨径不到90m,梁高现在取的9/3.5m,支点约1/9.7222,10cm沥青铺装
4 C+ c1 s; X  N% R- Y. K$ m# T现在梁高是不能改了  就 ...
) Y1 ]  ^/ Y3 J. P) `9 M
好像不行。大跨径桥温度梯度效应是很大。: Y+ B2 I) z' Q) C+ P

点评

sukewin设计经验很丰富啊  发表于 2011-12-23 09:32
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-23 17:49:06
A类控制还是全预应力控制,是设计者说了算,没有规范要求。
1 x/ L  d; n* p不过90m的跨径,个人觉得还是要按全预应力来控制。
: s3 C# {  w& q' k  P8 d! |再者,是负弯矩不好调吧?这里的梁高不能调,可适当调下顶板厚度或者削减下墩身刚度试试呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-23 18:51:48
规范说的是跨径大于100m的不宜进行部分预应力设计
' i6 o6 ^) b) |3 M' \/ D9 I, l我这个近90m的单T  差不多是常规连续刚构至少150m的主跨,所以还是按照全预应力设计的
* j& l- f* T& V  e目前经过反复的调索,梯度温度负效应下基本住大于0了,其他组合个人认为还是比较理想,但是梯度温度正效应下最大压应力15.6MPa,虽然在规范限制内但是离规范限制也不远了
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04:11
死扣规范的话,我觉得没问题( C0 }# y( A+ f4 M7 |* L5 @
那是不宜,不是不行( d: X) x9 E! \
再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m$ {2 Y0 P- X5 [) S, m
T构的相当跨径,还是第一次听说 是按支点梁高那样等效换算的吧
" `8 P. T  O$ b只要保证模型没问题,调过就好,困难条件下富余度不大也没啥,关键还是模型中恒载、预应力、温度等效应模拟自己要有十足把握。建议用其他软件对比分析。
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38:45
seulqs 发表于 2011-12-24 10:04 ( o) g7 N: O1 }, g! G- E( P
死扣规范的话,我觉得没问题
1 |4 F$ d. H8 s& u那是不宜,不是不行) D" z! o$ x! o( s. I9 E% K
再说跨径也没说相当跨径,实际跨径还是不到100m

, s& J( ]/ {7 B- o% s1 W1 M/ V你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。
举报 回复
seulqs 发表于 2011-12-24 22:53:15
【肯定算不过】一词从何得来?似乎很有把握嘛!7 Z" A; k" U3 b
人家楼主已经调过了,只是结果比较接近限值。再说,90m的跨径,梁高9m,较为合理。$ T* S0 Q& i5 P, @2 P: v; {) W
111111111111111111111.jpg
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 13:05:10
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 13:05 编辑 % ?% ]4 w& B  H3 ]$ y
tmgc_c 发表于 2011-12-24 21:38
  U6 r0 P6 w4 o; @你这个90m跨梁高才9m,肯定是算不过的。不要以为按照规范取值的温度应力很大,实际情况可能比规范还要大。 ...
+ z- Y, W. w' ?9 U1 Y

# r0 m$ K& i$ Z+ m) Z个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多,好像取这个比例的倒不是很多。第一次做单墩T构,比较保守点取的不到1/10梁高。
, M" `5 Q! b7 `* w" P) h请问按照你们的常规做法一般去多大?
5 l7 Z' j7 m0 [. l5 o意见不同不重要  重在交流 呵呵 谢谢
' B8 S! }  \) ], l7 |& z7 M, b2 \8 ~
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17:10
greetingpine 发表于 2011-12-25 13:05 1 T1 f/ l0 f" l9 C  f* q/ |
个人觉得1/10应该算是偏大的了,个人计算过的大跨径(150以上)连续刚构也不下6座,接触过的只在更多, ...

" m2 Z& g$ H$ C% Y' f' P- S5 J你主跨150m的梁高取多少呢?
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-12-25 14:04:46
本帖最后由 greetingpine 于 2011-12-25 14:05 编辑 + c$ V# B; O2 a; J7 w
tmgc_c 发表于 2011-12-25 13:17 * |% P: L. Q9 w9 M( O' {
你主跨150m的梁高取多少呢?

6 h6 q! o- g, f7 G( ?# _4 [6 h. H& P5 Z( k8 v. C  d1 S4 u$ }- w
我计算的几个跨径支点梁高取值140-8m,150-9m,160-9.5m,220-12m
% g7 y" k* D8 R* Z另外做这个单T时参考了中交一院做的那个2*120的奉溪大桥1 H6 G8 h+ e! X
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00