MIDAS的边界条件模拟时 如果是弹性连接的话 连接的节点约束 是不是固结的 我看到好多模型建模的弹性连接下面的节点约束都是固结的;  还有一个问题 在建连续
梁桥时 支座是怎么模拟的 如:一个固定的盆式橡胶支座 而且也算出了它的抗压刚度值 如何把约束条件 和抗压刚度同时体现  是用弹性连接么 连接下面点的约束 为Dx Dy Dz Rx Rz 然后弹性连接中输入刚度值 么? 请教各位大侠。。。。
精彩评论倒序浏览

9718查看5评论

seulqs 发表于 2011-12-6 08:43:42
如果是常规的设计计算(静力),无需考虑支座刚度。直接相应自由度固死即可。
如果是抗震计算,需要计算支座刚度。但是据我了解,盆支座刚度没法计算,都认为是无穷大的。
举报 回复
slwqkz 发表于 2011-12-6 08:53:31
前几天也遇到这个问题,盆式支座应该是把相应自由度固定就好了,板式支座可以计算支座刚度填进去。~
举报 回复
330794928 发表于 2011-12-6 21:59:39
受教了!!!!
举报 回复
ljy1105 发表于 2011-12-7 21:49:19
请教活动铰支座和固定铰支座的模拟      如果活动铰支座和固定铰支座均采用盆式橡胶支座,在midas中该怎么模拟?       采用弹性连接中的一般类型时固定铰支座需要输入SDx和SDz,活动铰支座需要输入SDx,这些值并不知道需要输入多大,根据纵向活动铰支座的类型TPZ40000-ZX-150C(承载能力40000kN,变形150mm)可以计算出支座的竖向线刚度SDx=N/△L,问题是支座的弹性变形与支座的高度有关,盆式橡胶支座的总高度一般可以知道,但是盆式橡胶支座中的橡胶的厚度并不知道,那么根据建模时预留的支座高度然后输入SDx后就不能正确计算出支座的变形。
还有一点儿就是,固定铰支座的竖向线刚度SDx没有办法计算,还要输入SDz,SDz也不知道该怎么计算。我查了橡胶支座的说明书,说明书上也没有提供这些参数。      不知道大家都是怎么考虑固定铰支座和活动铰支座的模拟的,希望大家能帮忙指点一下,谢谢!

既然没有人回答这个问题,那我就说说我的具体做法:       固定铰支座要约束竖向位移和纵向位移,就要输入SDx和SDz,活动铰支座要约束竖向位移,就要输入SDz,因为盆式橡胶支座在模拟时具体要留多高不能确定,那我就打算不考虑支座的弹性变形,所以在输入上边三个值得时候都输入一个大数1e10,使得某个自由度方向的刚度近似成无穷大。这样做理论上来说墩顶主梁节点就不应该有预抬高值,但是计算结果显示,墩顶的主梁节点都有0.004m的预抬高值,感觉比较纳闷,原因不知道是不是应为桥墩身弹性压缩造成的。       不知道这样做行不行,欢迎大家讨论讨论,只有互相讨论才能互相提高。       谢谢!
1、虽然实际上支座的弹性变形与支座的高度有关,但是既然采用了SDx=N/△L的方法,就隐含的考虑了支座的高度,否则就要用EA/L的方法计算了。 2、剪切刚度一般无法得到,有些情况下确实横向剪切刚度影响比较大,这个只好估计了。一般在水平的两个方向可以用一般支承。至于说输入很大的值,这个与刚性的支承没有区别