盖梁宽度抗震要求

qjszjc 发表于 2011-11-27 13:57:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家说说
2 y9 V$ q/ Z' }(1)装配式连续梁桥两联之间过渡墩盖梁宽度3 j2 s9 b6 Z, q' Q8 O
(2)简支梁桥面连续桥墩墩盖梁宽度
9 D3 k* j; f( M4 r是否要满足抗震规范要求的:大于70+L\2
+ f* [: ~' R# ]2 Z
精彩评论倒序浏览

9555查看9评论

北关桥 发表于 2011-11-27 19:20:55
这是当然必须满足的
举报 回复
lyb328001 发表于 2011-11-27 21:01:05
实际上都应该满足为好,不管是简支体系还是连续体系,还是安全为好些。
举报 回复
qjszjc 发表于 2011-11-28 17:58:41
. k7 t/ ^$ h  s9 \0 P' a
简支梁桥面连续桥墩墩盖梁宽度
8 `, i% e+ i8 C$ h/ j# d是指桥面连续下面桥墩墩盖梁的宽度( E4 e- [$ Y" X4 F  g) g8 {, g
不是分联处的
举报 回复
liuguoxing 发表于 2011-11-29 11:59:42
这个必须满足,规范这么考虑不仅仅是从抗震方面考虑,还从以后桥梁维修加固方面来考虑的,不然就没有地方放千斤顶,从而换梁时就要中断交通。这仅仅是我个人的看法
举报 回复
toushan 发表于 2011-12-22 23:13:21
需要满足,好多现在加固的桥都要求把原有桥梁台帽加宽
举报 回复
gememo 发表于 2011-12-23 07:47:31
我们做的很少满足呵呵
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-23 14:44:18
应该都要满足要求
举报 回复
zzhg 发表于 2012-7-20 22:59:36
个人认为有条件还是需要满足,不满足的话得加入限位措施
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2012-8-4 20:45:11
你仅是桥面连续,结构还是简支梁,所以必须满足抗震的落梁要求,而且前后两跨都必须满足。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00