3*50简支变连续T梁计算通不过

lb99007-00... 发表于 2011-10-19 14:13:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 lb99007-007 于 2011-10-24 10:29 编辑

3*50简支变连续T梁计算通不过,压应力跟抗裂都不过……,哪位高人指点下啊,MIDAS新人求助啊
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/877237682/Image/Image1/E1X8Z]574FT]KILOFCNJZ~5.jpg 这个是边界
未命名.jpg

3×50T梁111.rar

28.14 KB, 下载次数: 52

精彩评论倒序浏览

3804查看4评论

wacikaile 发表于 2011-10-19 16:03:01
50米T梁好厉害呀!!!!
举报 回复
十指 发表于 2011-10-20 15:11:27
1.模型的截面有点问题,支点位置马蹄变化趋势。
2.自重加了2次。
3.单片梁相当于平面杆系,有多余约束。
4.若按平面杆系来逄,活载应计算横向分布系数。为精确分析截面内力及应力,活载分析控制数据中应选择内力(最大+当前) 、应力。
5.补充梯度温度工况。
6.建议补充支座不均匀沉降工况。
7.整体升降温,似乎不太合理,检查。
8.模型中还有可以优化的地方,请自己认真检查和总结。
建议先修改第2条,并查看结果。
举报 回复
fox12520 发表于 2011-10-21 15:28:10
通不好嘛?好久没来了 下来看看1
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2011-10-22 10:45:24
本帖最后由 lb99007-007 于 2011-10-23 10:55 编辑


没有加两次自重,一次是横梁部分,一次是预制的,多余约束是哪几个了?结构类型是按照3D建的