30m小箱梁先简支后连续验算问题

guihonglon... 发表于 2011-10-11 20:47:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
GQJS自带的算例,30m小箱梁先简支后连续验算,时现浇段位置会出现承载力不满足要求的问题。用桥博验算则没有问题。请问有人碰到过吗?如何解释?
精彩评论倒序浏览

5285查看4评论

zclld 发表于 2011-10-11 23:51:12
是徐变造成的……
举报 回复
guihonglon... 发表于 2011-10-17 19:30:45
哦?桥博计算时也同样考虑了徐变啊。
举报 回复
guihonglon... 发表于 2011-10-25 21:48:57
前几天曾致电离公路所询问原因,竟无回复。难不成这是BUG?

点评

你要是再遇到问题可以直接问公路所吕建鸣总工,给他发邮件也行。他们对GQJS的服务还是挺好的。  发表于 2012-6-29 09:21
举报 回复
zclld 发表于 2011-11-9 12:12:52
用桥博在施工阶段不考虑收缩徐变试试……
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间