桥博计算问题

yamakasi 发表于 2011-9-20 16:56:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内力.JPG 我工作中桥博计算出现一个现象,40+60+40m的悬臂施工连续梁,计算结果支座反力应力图各个工况下都很正常,就是承载力验算时,内力图严重不对称,请大家帮我检查一下可能是什么问题 谢谢。。。。 平湖主桥复核计算9.rar (347 Bytes, 下载次数: 14)

精彩评论倒序浏览

4217查看7评论

果粒多 发表于 2011-9-20 18:52:07
文件不全,不能看。
举报 回复
wendy007 发表于 2011-9-20 19:43:06
初步估计是考虑了预应力二次矩效应后造成的!你可先取消那个选项后再试试看。
举报 回复
suguangcai 发表于 2011-9-21 11:20:33
谢谢楼主,不错的文章。
举报 回复
2000tianma 发表于 2011-9-27 12:32:19
应该是预应力或者施工阶段错误!
举报 回复
yamakasi 发表于 2011-9-26 11:14:56
wendy007  犀利哥  根据提示问题解决了
举报 回复
songchengw... 发表于 2011-9-27 09:23:19
逐项加载查看内力图,看看是哪项荷载引起的内力图不正确!
举报 回复
Johnjx 发表于 2011-9-27 16:57:46
预应力束输入错误,加载不均匀这两种可能比较常见,逐个阶段检查,从第一阶段起,查到不对称为止,检查各项数据。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00