关于PSC设计预应力度验算

bghd1028 发表于 2011-9-7 11:18:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位好,我在做PSC设计时,在设计结果中查看预应力度验算时为什么只是显示部分单元啊?谢谢!!!
精彩评论倒序浏览

4681查看5评论

jacky_2046 发表于 2011-9-7 11:29:47
你是不是没有选中所有的单元
举报 回复
bghd1028 发表于 2011-9-7 12:42:01

fg40+64+40.rar

16.26 KB, 下载次数: 15

1

举报 回复
left2r 发表于 2011-9-7 17:07:32
预应力度是建筑混凝土规范提的一个概念参数,
预应力度验算 是铁路规范中要求的内容,公路上不太用,铁路规范是验算结构刚度、挠度时用到预应力度这个参数的
midas说明没有细说这一节,估计默认取最值单元验算吧,具体可以咨询一下midas公司,
附件是预应力度相关的资料

第二讲__预应力度与预应力砼的分类.doc

2.15 MB, 下载次数: 38

举报 回复
left2r 发表于 2011-9-7 17:30:25
铁路规范相关条文,大家学习一下

TB10002.3-2005铁路桥涵钢筋溷凝土和预应力溷凝土结构设计规范 72.pdf

26.72 KB, 下载次数: 6

TB10002.3-2005铁路桥涵钢筋溷凝土和预应力溷凝土结构设计规范 73.pdf

31.52 KB, 下载次数: 6

举报 回复
noiss 发表于 2012-3-3 10:22:04
我也是这样,而且是预应力度验算那一项是时有时无(变灰色,无法选择)
后来细看一下规范,个人认为,铁桥规关于预应力度那一条是对部分预应力结构来要求的,
只要是做全预应力结构,预应力度肯定是大于1的,也就不用验算了。
举报 回复