矮塔斜拉桥的设计原则或技巧的讨论

hkclccf 发表于 2011-8-23 15:19:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
求矮塔斜拉桥的设计原则或设计技巧
# y0 c* r1 j3 o$ y/ G比如:梁高、细部尺寸、预应力用量、普通钢筋配置原则、调索技巧等
1 a' k% C  L1 V( I! y3 ?+ }2 Q/ L0 R
精彩评论倒序浏览

3.3万查看20评论

tmgc_c 发表于 2011-8-23 15:37:25
请问楼主,计算矮塔斜拉桥,纵向预应力与索力的耦合问题是怎么解决的。
举报 回复
hkclccf 发表于 2011-8-24 11:53:55
) N; d6 S3 H, j8 x
我是斜拉桥设计的新手,所以才找这些东西。
举报 回复
langwangdi... 发表于 2011-8-24 19:45:21
参考下这篇文章吧,目录如下
7 s: ~! \2 k0 N" m" g# q1 G index.jpg 6 u2 f+ m% K; }/ x6 ^

xxx主桥设计原则.doc

53.5 KB, 下载次数: 105

售价: 1 元堡币  [记录]

矮塔斜拉桥设计原则

举报 回复
hkclccf 发表于 2011-8-27 09:50:13
4楼得资料基本没用!
举报 回复
hljhrb 发表于 2011-8-30 12:07:44
帮忙顶一下,有高手指点没?
举报 回复
langwangdi... 发表于 2011-9-8 13:20:50
楼主要的设计原则,肯定不会包括梁高、细部尺寸、预应力用量、普通钢筋配置原则、调索技巧这些东西的。那现就你提的这些东西说点吧。  梁高拟定,主要看你想要斜拉索承担多少,以前业内定矮塔斜拉桥就是说斜拉索承担30%,现在越来越趋向大了,我前段时间做的个150m的有40%多,梁高的话一般1/30左右,根据斜拉索承担多少适当减增。
! q& I6 t) X( n( Y. G 细部尺寸和普通钢筋,你找个已有图纸看看,基本没啥事情,在斜拉索齿块那多配点,别的跟刚构差不多。预应力用量按kg/m3的话根据跨径大小相差比较大。
! f$ {/ R! v9 |8 ^  至于调索,这方面的论文也比较多,你可以找找看看。也要看你的跨径,如果160m以下的,因为梁体比较刚,影响阵中r11n相对于r11较小,用刚度法就没啥问题,最简单的算出梁块重*承担百分数再换算到角度去,再把索取整均匀化下,最后不合适的用预应力调下,虽不能讲最优吧,也差不多。要是超过200m,那最好还是好好钻研下,用无应力法还是最小二乘法~~~~这个资料就多了,TDV调索还行,可以试下。0 w3 I/ W: O0 G; ?4 P% p
  希望对LZ有点帮助
* u+ B0 `5 k% x0 _2 k) i  

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 交流答疑!赞一个!

查看全部评分

举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-21 10:12:33
1主梁截面形式选择
  \4 I# _6 y6 y6 D# V部分斜拉桥由于其主梁要承受相当大的弯矩,主梁截面形式与斜拉桥有很大不同,而更接近于连续梁。一般情况下,大部分连续梁采用的截面形式,都能适用于部分斜拉桥,但选择截面时尚应注意以下几点:
0 o8 ]4 G4 G$ Y0 [: v2 V5 ~(1)部分斜拉桥更适宜采用变高度截面。其塔墩处梁高可采用相同跨度连续梁高的一半左右。在特殊情况下,主梁亦可采用等高度,此时梁高与跨度之比可采用1/35~1/45。
: c, y% b2 w' |(2)在选择主梁截面形式时,需注意斜拉索的布置及锚固要求。/ K# A# q( n# H0 L) I' U6 r2 h0 K
2斜拉索设计
% h( m. b$ ^9 C$ D- Z4 Z' z# P; S根据桥面布置及景观要求,可采用单索面及双索面,各斜拉索可采用相同的索截面。斜拉索在梁上宜布置在边跨中及1/3中跨附近。索距不宜太大,宜为3~5 m,以适应受力及施工要求,主、边跨的索应对称于塔布置。这一点与斜拉桥有很大不同。
7 S2 ?) p' y2 o/ B, h, P塔上拉索宜采用鞍座形式通过,每根索对应1个鞍座,鞍座的设计应考虑换索的需要,位于塔两侧拉索出口处应设计锚固装置,克服索的不平衡拉力。斜拉索的应力可采用较高值,最大可达0.6Rby,由于梁的刚度大,斜拉索倾角小,斜拉索一般宜采用一次张拉。0 }, y( T+ c, s0 ]2 Z/ h! C
3塔设计
" W) J' @# o. w- g: @4 q' i4 N6 Q9 j1 k由于部分斜拉桥的拉索具有主梁体外索的特征。索对梁提供竖向分力的同时,也对梁提供较大的轴压力,以使梁能承受弯矩,因此索的倾角较小,塔高不需太大,其高度可采用主跨的1/8~1/12,相当于斜拉桥塔高的1/2~1/3。由于塔高较矮,一般不存在失稳问题,主塔可采用实心截面,以方便设计和施工。
; V& b( {3 L4 F7 p5 P8 u

评分

参与人数 1堡币 +6 威望 +1 收起 理由
旭日东升 + 6 + 1 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-21 10:14:11
铁一院,陈总的一篇文章文章

点评

请补充附件?  发表于 2011-10-21 11:30
举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-21 11:42:53
本帖最后由 bridge-s 于 2011-10-21 11:46 编辑
2 t7 M  H1 a( a8 w" J
' S# u3 w+ k& I7 T$ z) ?3 f浅谈部分斜拉桥
0 q; B' l% ^/ P/ g陈亨锦,王 凯,李承根
0 V, D0 \. H* f; c7 z5 g) I(铁道第一勘察设计院,甘肃兰州730000)1 h# b& R6 O7 `5 v
( i1 A0 j/ N" k% k

浅谈部分斜拉桥d.caj

33.98 KB, 下载次数: 49

售价: 1 元堡币  [记录]

举报 回复
水潭 发表于 2011-12-12 10:08:07
矮塔斜拉桥之所以从斜拉桥中单列出来,是因为在矮塔斜拉桥中,主梁的刚度比要比其他斜拉桥的主梁刚度大些,相应而言矮塔斜拉桥的斜拉锁所起的作用较其他斜拉桥要偏低些

评分

参与人数 1堡币 +4 收起 理由
旭日东升 + 4 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
孔夫子和花... 发表于 2011-12-12 20:47:15
本帖最后由 孔夫子和花和尚 于 2011-12-12 20:48 编辑 6 X6 L4 ]# @3 x( _) J! _

7 S- r7 B  d7 y; F- x在确定了主梁截面型式及横截面布置、主梁高度沿跨长的变化规律后,主要尺寸的拟定就是确定梁高及主梁截面尺寸、横梁尺寸及桥面板尺寸、拉索锚固点局部构造要求等,主梁主要尺寸的拟定一般按下面的步骤进行:
. h- k* C$ ^* d& C1、确定主梁高度6 X! L/ q$ _# ]! Y) p
前面已经叙述过,混凝土斜拉桥的主梁高度除极少数在索塔附近梁高变化外,通常都采用等高度梁。即使跨径和荷载相同,由于主梁结构体系、截面型式和索距不同,混凝土主梁的梁高变化仍很大。而梁高与拉索的索距有直接关系。根据国内外混凝土斜拉桥的统计资料,无论是独塔双跨式还是双塔三跨式,对密索体系,梁高与主跨L2的比值可取1/50至1/200。因此,必须根据设计条件进行试算,从力学的和经济的角度决定适宜的梁高。3 M  k1 b7 X; o" z+ y- A
不同的主梁截面型式,梁高的取值会有所不同。如选用实体双主梁截面,且取主梁高度大于或等于横梁高,则主梁高度将取决于横向弯矩的大小,即主梁高度与桥宽和横向索距密切相关。所以,当桥面很宽,按横向弯矩要求的横梁高度很大时,也可采用两侧矮中间高的鱼腹式横梁,以降低主梁的高度(即主梁高度低于横梁跨中高度)。* ^! \- n2 U' d4 e$ M, W+ H# X' b
从提高主梁横向抗风稳定性考虑,主梁全宽B与主梁高度h比值宜大于等于8。# v* r) S/ l0 C4 s& U
2、主梁横截面全宽B(梁宽B)
! T0 O; d8 h% x4 C宽度B取决于行车道、人行道宽度、拉索的布置、横截面布置及抗风稳定性等因素。高斜拉桥结构的抗风稳定性考虑,梁宽B和主跨l2比值宜大于等于1/30,与梁高h比值宜大于等于8。
. S4 H8 ^$ R5 t) _% [# O3、确定横梁、桥面板尺寸、主梁截面各细部尺寸) c8 }3 S2 d$ Z$ F1 Q3 y
一般可以根据桥面局部荷载按常规方法确定横梁和桥面板的尺寸。由主梁所承受的轴向力及构造要求确定主梁截面积大小,进而确定主梁截面各细部尺寸。. v% f: z7 N7 ^1 N6 a! \6 S
作用于主梁上的轴向力N的大小,主要由恒载引起,它可近似地按下式计算:2 z, i6 y% E* P
   
0 x9 {$ s6 n. ?式中:F-拉索的拉力(kN);8 T% y4 H0 \; x6 a8 E' b7 y. i
  g-主梁每延米重力(10-2kN/m);
1 y/ i2 j( T  A  a-拉索在主梁上锚固点之间的水平距离(m);9 j* j* S: Y) n" q0 |
    α-拉索的水平倾角。
, R: ]: Z, q, ~- [

评分

参与人数 1堡币 +6 威望 +1 收起 理由
旭日东升 + 6 + 1 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
hawking919 发表于 2011-12-31 17:30:42
前段时间一个项目是砼梁,斜拉索索距8m。钢结构的梁体拉索间距可以布置到15m。
举报 回复
wush 发表于 2012-2-26 19:46:10
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报 回复
sukewin 发表于 2012-3-4 15:35:19
最近做一座主跨140的矮塔斜拉桥,支点梁高4.8米,跨中梁高2.8米,桥宽27.5米,经过计算,跟连续刚构的配束相比,跨中底板束强了很多。不知道大家是不是这样。

点评

这个140m的埃塔斜拉,施工图做了吗  发表于 2019-5-7 15:26

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
旭日东升 + 2 欢迎交流

查看全部评分

举报 回复