楼主模型做的很细啊,钢束平弯也都考虑了。
目前来看,因为你建了横坡,导致sig_T和sig_tl、sig_tr不同,这是很自然的事情。因为最顶和左顶或右顶是有一定的高差的。
简单看了下你的模型,有几个地方提醒你:
1.横坡建进去了,顶板钢束的竖弯情况一般是根据顶板斜坡布置,不知道你是否考虑了,因为所有的钢束z坐标都是按最顶的坐标来的,你是否换算过?
2.你用 了midas的自动组合,这是忌讳,我觉得。一个是组合太多,凌乱,思路不清。另外一个,你忽略了全预应力构件的正截面抗裂验算中,预应力的一次效应要打八折,规范很清楚。
3.你的冲击系数输入方法是告诉程序f,但是它无法判断哪个是正弯矩冲击系数,哪个是负弯矩冲击系数,最好是告诉它计算两个冲击系数的上一步参数值,比如E I M等。
4.边支点上缘都有拉应力,很奇怪,好好检查模型吧,应该是有问题的。可能是边跨合拢引起的。但是有可能钢束配少了,假如别的地方没问题的话。
5.80m的T构吧?中支点梁高9.4(包含斜坡)是不是高点了,当然这个不在讨论范围内,只是好奇。
看的比较匆忙,不便一一道出,请见谅。不对的地方,大家互相讨论。 |