后张法预应力夹片锚具(JM)一定要进行超张拉

天涯明月刀... 发表于 2011-8-7 16:28:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
后张法预应力中,夹片锚具(JM)一定要进行超张拉吗?
精彩评论倒序浏览

7974查看12评论

likkle 发表于 2011-8-7 19:55:12
夹片锚不适合做超张拉
举报 回复
天涯明月刀... 发表于 2011-8-7 20:17:12
) l9 Z- w4 O! p0 G  j
可是施工作业指导书上写着:张拉预应力钢绞线采用应力应变双控制,张拉程序0→0.1σ con(测伸长量及夹片外露量)→0.2σ con(测伸长量及夹片外露量)→1σ con(测伸长量及夹片外露量)→1.03σ con(测伸长量及夹片外露量)→锚固(测锚固回缩量),这1.03σ con是什么意思啊,是超张拉吗?(锚具是夹片锚).
举报 回复
likkle 发表于 2011-8-7 23:10:46
本帖最后由 likkle 于 2011-8-7 23:18 编辑
, q( e8 z+ N9 \6 G- I9 |* L0 {* {$ i6 ~' T  E( r7 l8 E
叶见曙主编《结构设计原理—第二版》写着夹片锚不宜超张拉。
1.jpg
举报 回复
shekarry 发表于 2011-8-8 10:24:15
现在用的好多都是低松弛钢绞线,设计中已经考虑了有关损失,但是很多单位的内部作业中还是采用了3%到4%的超张拉(甚至5%),可能是考虑到施工作业的误差或者经验习惯等等,以上是个人意见,仅供参考
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-8-8 10:44:07
天涯明月刀 发表于 2011-8-7 20:17 ' ?5 R# M1 ?( [' w6 K1 ]
可是施工作业指导书上写着:张拉预应力钢绞线采用应力应变双控制,张拉程序0→0.1σ con(测伸长量及夹片 ...

' Z; o( z9 A6 X7 q- `5 ]$ c! H这是提高了张拉控制应力,跟通常意思上说的超张拉不是一个含义,超张拉是张拉控制应力达到设计值后继续提高一个值,持荷一段时间后在卸载至设计张拉应力、锚固;/ r5 ^( Y3 q8 n3 {9 j
你这个是直接张拉到设计张拉应力的1.03锚固  N0 c8 V# X4 K2 t1 T4 e
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-8-8 19:45:51
0.03是预应力损失,而且钢绞线在是在设计强度的75% 超拉3%没什么问题 关于夹片锚 不解释
举报 回复
y420375057 发表于 2011-8-9 08:21:06
楼上,钢绞线在是在设计强度的75%,这个75%从何而来呀。
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-8-10 21:30:41
y420375057 发表于 2011-8-9 08:21
& d2 x$ [$ |  n" W- s5 m$ X楼上,钢绞线在是在设计强度的75%,这个75%从何而来呀。

* W: W3 ^6 F6 a7 Q3 ?! Y) W) M: F: U计算一下钢绞线伸长量 你就知道了( R6 S: }6 w/ g% R. J
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-4 13:04:30
现在都是张拉到100%
举报 回复
于安文 发表于 2014-7-14 22:14:02
其实现在低松弛钢绞线,是不用超张拉的,一般都是采用夹片锚具,个人觉得不需要超张,至于说的75%,是指0.75fpk=1395MPa,因此安全储备是足够的,即便是超张,也不会有什么问题。根据“要求”来。
举报 回复
dingling32... 发表于 2014-7-15 20:38:38
于安文 发表于 2014-7-14 22:14
& r. m2 ^' n7 a% J6 \其实现在低松弛钢绞线,是不用超张拉的,一般都是采用夹片锚具,个人觉得不需要超张,至于说的75%,是指0.7 ...
& c+ O: p# D4 M7 @/ \
张拉应力按照75%控制,一方面是储备,但另外一方面也由结构设计确定,不按照要求张拉可能会引起混凝土应力超限。
举报 回复
毛自雄 发表于 2014-7-16 20:20:36
我觉得要超张拉,这样可以抵消预应力损失。(在下学识浅薄,见解可能有误,仅供参考)
举报 回复