请教关于高填涵洞钢筋砼整体式基础的配筋计算。

tbke 发表于 2011-7-24 09:12:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于高填涵洞,一般是采用钢筋砼整体式基础。
' |( y- |3 f* v时下比较常用的海特pcvx涵洞软件也没有这部分的计算。9 x* s+ m; G, j  E
一直以来,我都是这么算的,也不知道准确与否。
7 c! F3 \9 ~& \就是算出整体式基础的最大地基承载力,作为均布荷载加载在基础上。' j4 M/ C4 l$ q% l$ l/ \5 j' h
然后把基础看做是一倒置的个简支梁,不考虑涵台和基础连接处的消峰作用,取基础跨中截面来验算强度和配筋(桥梁通矩形截面验算)。基础的襟边满足钢筋砼的刚性角即可。- O  y/ P. p6 K1 d
至于剪力这块,我通常没有验算,就是对2个支点附近的箍筋加密。
- u& U) b2 F) c0 [  a
2 J! N: x# q, p! p$ b4 l1 Y请教下高手,你们都是怎么算的?6 c- C# j& L& a& l/ \

7 w3 l) [$ M/ Y3 F) d7 E, o, [6 m7 n9 `/ z3 _' W/ j' }2 \
精彩评论倒序浏览

8508查看4评论

tbke 发表于 2011-8-5 14:50:52
没人,自己顶一下!
举报 回复
tbke 发表于 2011-8-12 07:18:09
今天请教了他人,明白这种算法是极其保守的。应采用弹性地基梁法,来计算土的反力。1 W, F0 O0 N9 l7 a) Q# \

1 |" `3 T4 B7 h好像有专门弹性地基梁的程序来算。
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2014-11-20 08:13:31
倒置的个简支梁做法过于保守,采用弹性地基梁法是比较符合其做法
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00