大家讨论一下现浇梁两联之间的构造

lord11 发表于 2011-7-7 13:52:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   近来一些设计图纸,联间构造基本都是在墩柱上建扩头或短的盖梁,两边的支座都落在扩头和盖梁上,但是这样做两边必须先后施工,才能有张拉时千斤顶的位置,这样一些长桥这样做就不合适?  有些地方在某一联上设置湿接头,解决不能同时施工问题。谁有湿接头图纸   能否拿出来参考一下?   大家还有那些构造措施不妨说出,看看是不是更好呢?
精彩评论倒序浏览

5400查看3评论

ydcow 发表于 2011-7-8 16:43:33
可以不用两端张拉啊
举报 回复
hdc301@163... 发表于 2012-1-4 20:26:26
可以把钢束翻到顶板开槽口进行张拉,城市高架桥很多这样处理
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-12-20 17:19:44
同意楼上的意见
& N! j7 {" k: R. d& U也可以用A/B梁交错使用。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-12-20 17:39:25
这个设计上有多种方法,你说了一种大盖梁方法;还有:/ D& y0 [$ H8 Z5 k8 `% c, G+ a8 D
①顶板张拉;②箱内齿板张拉(要求箱内有人工操作空间);③采用连接器单端张拉;④第一第二组合使用。