桥博挂篮阶段划分中的挂篮加载中考虑湿重与否的问题

qiuming311 发表于 2011-6-4 01:51:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥博挂篮阶段划分中的挂篮加载中考虑湿重与否的问题

我在做一个48+80+48的连续梁,在模拟施工过程中,采取了两种不同的方式:1、将挂篮加载和生成单元定义为在一个阶段 2、将挂篮加载和加单元分开做2个阶段,即考虑湿重加载。 两种算出来的结果存在一定地差别,想来想去,两者只是一个龄期的不同,不明白为什么会出现这种情况,希望各位朋友能给我一个答案!
精彩评论倒序浏览

6422查看3评论

zuibest 发表于 2011-6-6 17:34:51
挂篮加载是将那一块浇注的混凝土自重(即湿重、挂篮操作/加载里面有个自重系数你可以改大些来模量湿重)通过挂篮以两个集中力加到计算结构体系(此时不包括浇注的那一块)上,安装杆件相当于计算的结构体系增加了浇注段那么长。 不知道 有没有讲清楚 希望其他高手 也回答一下! 我个人认为挂篮加载和安装杆件不应该在一个阶段。
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-6-7 08:34:28
加湿重和加单元是有区别的。 加湿重时,湿重荷载是通过挂篮加载在梁体的;而加单元的话是不是就是已经张拉完钢筋了?如果是的话,加的单元就成为梁体的一部分了。我不会桥博,只是从实际情况说下,不知道是不是你要的。
举报 回复
Deadpool00... 发表于 2018-8-2 10:42:59
不只是混凝土龄期不同吧,第一个阶段加单元,单元会计入自重,在这基础上再加吊点力,不就是重复计入