支座位置的主拉应力调不过?

ydcow 发表于 2011-5-24 10:49:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在算一个5*35的连续梁,桥比较宽,27m,算了算支座附近单元的主拉应力怎么也过不了,我是按A类构件算的,请高手赐教啊!我把底板束加多和腹板束增大才能通过,最后算了1立方米预应力刚束都44kg了,比全预应力构建还多。
精彩评论倒序浏览

5575查看2评论

jiangkaiyi 发表于 2011-5-24 17:16:19
我记得用腹板索+顶板索就能够控制的住A类构件的,等截面的尽量少用底板索吧。
举报 回复
seulqs 发表于 2011-5-24 17:51:43
是整体式连续梁的中支座吗?
恐怕主拉应力大都是正应力引起的,加顶板束或者增加其张拉控制应力,可以起到明显的效果。
正应力超吗?如果是中支点的个别单元应力超标不大,是可以忽略的,因为这个地方计算结果不准,而且恐怕你也没考虑削峰。
举报 回复