求助高手,简支空心板梁格算法与手算比较

zwy5253998 发表于 2011-4-28 02:11:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求助高手,我最近一直在用梁格法计算简支空心板内力,但移动荷载总和手算值差距很大,希望高手能帮我修改模型或重建模型。
谢谢!

20m跨预应力混凝土空心板计算示例目录.doc

2.81 MB, 下载次数: 530

计算书

空心板梁格.rar

9.42 KB, 下载次数: 42

梁格模型

精彩评论倒序浏览

2569查看4评论

xieyinsh 发表于 2011-4-28 11:25:19
这个你没必要用梁格法,几种方法算下来最多5%的差别,就按照书上的方法计算吧,我曾经用板单元、实体单元等计算比较过
举报 回复
zwy5253998 发表于 2011-4-28 11:30:31
回复 roman007 的帖子

单梁用横向分布系数计算与手算较接近。
用梁格算简支板,主要是手头有个手算算例。用梁格算的和手算做下比较。你说是横向连系梁的问题,能麻烦你参考计算书帮我建个梁格和手算的对比下。在此谢谢!
举报 回复
roman007 发表于 2011-4-28 10:51:29
简支空心板还需要用梁格法计算啊?算一下横向分布系数后用单梁还不快些?
举报 回复
roman007 发表于 2011-4-28 10:55:44
可能时横向联系截面刚度不对,造成横向分配系数不一致