垂直度偏差4CM?怎么办

359303128 发表于 2011-4-3 19:51:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
         大家好,65米的墩现在在58米的垂直度偏差了4CM,规范要求2CM,现在怎么解决?调过来以后不会出什么事吧,大家有什么好的解决办法?调过来以后就从在初始弯矩了的柱,会不会有什么问题?  有柱的初始弯矩,2类稳定了啊,怎么分析?5 b* u  c5 C* N9 l
& @, @. D& ?/ @1 p; |0 n# c% R1 Q

, @/ p2 s, I/ {6 Z# f2 N
精彩评论倒序浏览

6062查看2评论

madisonbri... 发表于 2011-4-4 23:01:29
你这个偏了4cm,确实不符合质量检验评定标准的要求,但是从结构受力上来说,一般没有问题,验算都能通过,如果及时发现了,还没有浇到顶,就应该及时调过来。可按实际倾斜的几何状态建立模型计算内力,按规范的方法进行验算即可,只要原设计不是抠得太死,一般都能通过;不必按第二类稳定计算,按第二类稳定考虑太复杂。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
jaffrey + 2 + 2

查看全部评分

举报 回复
359303128 发表于 2011-4-8 17:39:58
回复 madisonbridge 的帖子
/ I5 U$ B* ?0 x
: J$ W6 p2 y. U' W6 |* j0 K) ]* \" s  R哦,明白了,你的意思就是不会失稳破坏,可能最后是承载能力极限的破坏吧!  谢谢了,