箱梁预应力调束难题~~~

tcan83 发表于 2011-3-18 21:42:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
       桥博中,对预应力连续箱梁调束时,出现了如图所示情况,上缘最大、最小应力相差很大,无论怎么调都调不好,还有就是图中的粉红色曲线(从上往下数第二条)是不是表示上缘去现了拉应力,请高手指点指点,原因可能出在何处,谢谢~~~  
1.jpg
精彩评论倒序浏览

6150查看10评论

liyin 发表于 2011-3-19 09:15:38
呵呵,楼主提的好问题啊,顶下,等楼下高手
举报 回复
seulqs 发表于 2011-3-19 11:59:35
没有用过调束工具
感觉这个很虚 很不好看
用报表输出多好 而且你现在这么调束 恐怕把钢束线形调乱了吧 没有规律了 比如弯折角度或者半径什么的
举报 回复
564630434 发表于 2011-4-8 22:35:40
同样的问题,求解
举报 回复
rola 发表于 2011-6-29 09:55:29
上缘最大、最小应力差别大可能是温度梯度作用引起的
举报 回复
kingbridge 发表于 2011-8-31 15:59:41
桥博调束功能还是挺好用的,我刚刚初学,感觉功能很实用!
举报 回复
xiao8562yu 发表于 2011-9-5 12:58:57
今天还在搞调束,呵呵,学习下
举报 回复
kangkang99... 发表于 2012-3-10 15:45:57
提的问题很好……………………
举报 回复
sukewin 发表于 2012-3-23 20:48:57
楼主应该介绍下桥梁跨径组合,桥宽,梁高,等参数。最好能把模型发上来。才能更快的解决问题。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-4-28 13:12:52
对整体情况不了解,无法针对回答。
举报 回复
J_Holmes 发表于 2012-5-16 09:15:17
一般做预应力梁桥不用调束模块,那个没多大实际用处,直接用报表查看计算结果就行。楼主最好把模型发上来。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00