钢筋混凝土桥面铺装需要设置剪力钢筋吗?

jimosea 发表于 2011-2-25 14:36:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢筋混凝土桥面铺装,需要设置剪力钢筋吗?+ h2 Y$ k  [$ A1 x3 ?4 S2 j- v# ^# Q
3 c% d9 j! h! s; t8 h

8 m& p5 ^) y" e2 }) b1 H  ]
精彩评论倒序浏览

1.9万查看16评论

蓝黑蝎子... 发表于 2011-2-28 08:59:00
一般的不必要吧·  ························
举报 回复
jimosea 发表于 2011-2-28 10:43:13
回复 蓝黑蝎子 的帖子; P1 v5 u1 v$ R; D0 b0 M' e

* U( q0 W+ M' }, b! L好的,谢谢, 我取消了,不过很担心层间滑移,呵呵~
举报 回复
hanrenbulu... 发表于 2011-3-4 17:16:13
这个应该和道路上的要求都是一样的吧   
举报 回复
冯戊姚 发表于 2011-3-6 17:57:21
还是这个吗?哈哈……2 W+ f5 D" A+ v+ ?, h8 k
举报 回复
loonun 发表于 2011-3-15 22:40:54
还是要设置的吧,梁板预埋
举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-15 23:22:12
回复 loonun 的帖子  \3 H& Y3 G# q# }) I5 {( z0 i6 g
3 y3 ~' E; O1 @& |4 B( C6 `8 P
不是很清楚,需要高手来讲解~很多书上没讲到这点~
举报 回复
loonun 发表于 2011-3-16 13:29:30
回复 jimosea 的帖子
0 W% z) x! L5 b0 H9 @  {+ f  b  J! Q0 x& b7 `
桥面铺装需要抗剪钢筋,且在梁端和支座处应适当加密!

桥面铺装

桥面铺装

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-16 17:46:37
回复 loonun 的帖子
8 w$ \7 e8 F7 Q8 r0 o  H
4 }3 m  O+ L) g+ j! S/ u" E哥们,问您一下,这是来自哪本书啊?谢谢~7 @& D( ^6 h3 v, T, J& g& {" g
举报 回复
loonun 发表于 2011-3-18 18:45:41
回复 jimosea 的帖子* U( q6 V0 _! N; Y# ?. X8 @

2 S( ~$ |& x4 ~5 s, I# B感觉很不错的一片文章!您可以看下!

谈谈桥面铺装工程质量控制的几个要点.doc

37.5 KB, 下载次数: 149

举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-19 19:55:22
回复 loonun 的帖子
+ w3 p; J" i1 }
" l& }( Z5 Z1 R+ I/ b谢谢哥们~真的太感谢您了~
! L) R1 j# e6 @) [& ~
举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-21 16:07:02
回复 ccsghf 的帖子$ _: w5 Q1 \  s, ?  f; \
' U1 ^4 j5 n% {, o6 m8 o
板梁上本来就有抗剪的钢筋是和现浇层连接的
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-24 17:43:38
根据新规范编制的标准图,上部梁板中心位置都设置了倒U型抗剪钢筋
举报 回复
dezhi10 发表于 2011-8-10 18:35:48
& t/ c& ~1 ^7 \/ O' R6 c: J) r
哥们,问您一下,这是来自哪本书啊?谢谢~
# q; v1 n: Y; V
举报 回复
sukewin 发表于 2011-10-19 08:58:43
下载了loonun 上传的文章,写的确实不错,总结到位。值得借鉴。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册