请教40米5片装配式箱梁湿接缝可以做到115cm么?

pokezhuo 发表于 2011-2-22 12:45:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 pokezhuo 于 2011-2-22 12:46 编辑

请教40米5片箱梁湿接缝可以做到115cm么?请教各位
看公用图上做到100cm

精彩评论倒序浏览

4800查看7评论

sxf990593 发表于 2011-2-22 13:43:17
有点悬!100cm应该可以
举报 回复
cdms 发表于 2011-2-22 22:37:08
根据实际经验,最好在100cm以内
举报 回复
sukewin 发表于 2011-2-23 10:45:41
  我30米小箱梁最大做到107。主要还是看桥面板计算能不能通过。
举报 回复
271925114 发表于 2011-2-24 11:00:35
自己计算下舍接缝的受力,不行的话增加钢筋
举报 回复
ymh420 发表于 2011-2-25 16:15:22
没整过那么宽的,慎重啊!
举报 回复
yanqing110 发表于 2011-2-25 22:36:52
个人觉得可以在箱梁本身构造上思考一下,湿接缝太宽会给设计及施工带来一系列额外工作,可否从调整箱梁尺寸来解决问题!
举报 回复
lzf5223128 发表于 2011-3-3 21:42:16
可以考虑增加一块板,湿接缝44CM应该没有问题能满足施工的需要