10米跨 整体现浇简支板桥设计 一起来探讨

chenxi665 发表于 2011-2-19 09:29:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 chenxi665 于 2011-2-19 09:57 编辑 / }6 N: K0 K7 x4 f- h
7 B$ d7 ?7 G; N8 b3 F1 o3 M
图片的图纸是是从咱们论坛里下的
$ k9 C% ~/ R" o/ y) l4 J( v1 U$ b4 Q! M% a/ N  G1 \/ y) ~

, j9 v. a2 A- H5 v% c7 ? 4.JPG
* H, j4 z8 r3 x% ~7 I4 H0 ?9 O
  l$ }6 M: Y  q 3.JPG " h; J; Y7 u6 |, D

9 F6 `1 {8 o( ?, q: D9 q 2.JPG # O& E9 T2 M1 L6 I
5 l' Z( P% L- l4 G; o/ x
1.JPG
9 s4 j5 O; ^2 S/ P1 C& V) U1 ~& K" H5 D% p
/ Z3 N$ Y+ K1 Z# t1 j: S& N7 c
: `# r$ Q: n* F- j' u- p' H  s

% D" W4 e* b3 q/ L, I: \6 p! W8 O
  b) f; G. ]2 F. _. j9 m5 U
0 ?1 Y* g; G2 n/ F, c+ a5 u2 Z7 d2 r. l! u
( k7 i- P/ D- C- o

& O3 ?) ~2 v" m4 M( ~+ }; J4 N4 Z% K' C+ c. T' ?# t; ^& _
最近也要设计10跨整体现浇简支板 拿这套图纸做参考# [1 x1 Z3 Q& l8 T
1、这套图纸的纵筋的钢筋骨架是不是太保守了1 K2 t0 B* y0 ?3 k  n4 f- B; ~
本身这个结构就是实心的 而且箍筋间距也能保证抗剪的需要
# F# i' `$ J, K6 A* G就是不设置斜筋和弯起钢筋也能满足抗剪的需要- }0 B* j: ]5 v5 U7 h# k4 o
* b* ^" n  N6 E
2、还有就是支点处的横梁钢筋 这实际是不是支点的箍筋加强?6 v: O/ n- x) y# z3 M7 Q
有必要设置这么密么?
# s7 d2 r0 j& B* @2 J& B+ q5 N! ~, C( ]" {, a7 @8 n2 {% S  F' U
共同探讨# J: }3 B) \3 m' E1 z/ y: ?
& _1 n8 b+ O7 Z0 Y# k4 l3 x
看不清可以下载图片附件2 c) \" P- i) B! R6 W; W
10m现浇板.rar (226.81 KB, 下载次数: 347) 8 k1 |" X; u- ~
$ }( j8 x( K$ ^% O6 q& P# {: C

2 T) @+ S+ x: T- z4 {; x9 K1 D# p& w' g4 @+ c* X) U

3 `' ?1 t3 m. p/ f, G
3 D% J. n! ^) m% @5 J1 j
5 J+ L& X& M1 H( O/ m2 f% p7 o! {# ~! I/ ]% ^

6 L2 N* i9 [  y3 v
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
辉哥 + 5 + 2 这种讨论型式很好。

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2.4万查看23评论

chenxi665 发表于 2013-9-16 10:58:34
xinhom 发表于 2013-9-12 19:45
' n5 P/ o, e% X- _. d保守就保守点吧,考虑下中国的实际,施工监理这些因素都要考虑进去

. V& {- g! }* l7 J# ~8 A' w{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}
% R- r; E" d% F, J
举报 回复
YANGEU 发表于 2013-8-11 14:39:30
设计要考虑超载问题,还是保守点吧。考虑过20吨的车子,其实过40吨很常见。
举报 回复
xinhom 发表于 2013-9-12 19:45:08
保守就保守点吧,考虑下中国的实际,施工监理这些因素都要考虑进去
举报 回复
w99012323 发表于 2011-2-20 09:50:32
从新计算一下啊,不过保守点好啊
举报 回复
trueghost 发表于 2011-2-22 13:17:10
计算的话确实不需要,不过习惯上一般都是加上的。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-2-22 18:11:34
回复 w99012323 的帖子
$ m7 U- U3 L% e# [* R! |6 z8 k8 J1 j2 G3 F  z/ r1 O
计算上是能通过的话   把斜筋都去掉 不会有什么问题吧
. l. }" }4 ?3 j' c9 I, ]# f1 ]* P9 g+ C
举报 回复
such 发表于 2011-2-23 08:39:34
这个结构形式是“板”,不能按照“梁”来设计。7 L1 L+ A- z# c
双向板,正交异性板,就是它了
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-2-23 20:23:05
回复 such 的帖子, s) k0 {. s' r# t/ S1 S3 @
2 c; ~* V9 }/ B  `4 n, L- Z" B
那计算要怎么做呢
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-2-25 08:27:41
回复 trueghost 的帖子
2 F8 o0 J( n' B3 z
5 V% r' X$ d1 r6 n) B0 d/ e2 { 现浇板.rar (479.53 KB, 下载次数: 310) 整体简支板式桥计算书.doc (131.5 KB, 下载次数: 337)
- D( D7 s# b4 A* T. l1 r5 k- W+ }! b& }. M3 \- b
我有这么几个问题想请教?* m4 ?- O& K( X1 s
一个是想让您帮我看看这份计算书的计算方法是否可行,; J) ]7 s; D# N9 J) m- ^" O
在一个想请您帮我看一下我设计现浇板的配筋是否合理
8 {0 n( v5 x% N1 O  S7 {7 h谢谢( r9 U0 P% C; d2 P7 @
举报 回复
trueghost 发表于 2011-2-25 18:18:36
本帖最后由 trueghost 于 2011-2-25 18:22 编辑 # u1 i9 _( @  z) {- s! g7 i
: Q! l8 P. J( I6 k/ B5 Y# m) q
回复 chenxi665 的帖子
" B6 ^( y5 F+ T/ L. k
$ d: ^5 d5 F, h4 z9 y- N整体式现浇板mi=1.0”这一条不知道计算书是怎么得到的结果?6 M1 C% U! _4 d) p# D( A
. T4 A- K8 }8 i' F. S
间距10cm的&25钢筋没有问题,还是加上斜筋的把,也不用费太大的劲。
+ ^7 ^3 c4 v2 o0 D# g) h, p/ p
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-9 22:06:57
很详细啊,看了一遍,计算过程没有什么问题,计算中有没有算错就不知道了,呵呵。
  @8 l/ n1 n% X- `# s可以作为教科书版本了
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-9 22:08:32
哦,忘记了,整体现浇板作为偏载考虑时,横向分布系数一般取1.05吧!, j. j6 q8 b" ?+ b; y* X
举报 回复
lijy9915 发表于 2011-3-10 17:18:12
   斜筋肯定是要的,现在都质量终身制了,保守点好啊!
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-3-12 10:38:28
回复 guogaizhou2010 的帖子0 w: q  r# h% \3 F( x$ p
  X; n4 ~& w5 l9 o$ [4 x
谢谢您的答复
举报 回复
fool10 发表于 2011-6-13 00:53:38
横向分布系数有问题,手算通常借助G-M进行,或者采用有限元的梁格法,因为是板,不能按照梁来计算,支点剪力也不能按照梁来计算,可以参照易建国的《混凝土简支梁板桥》第三版
举报 回复
lhr48 发表于 2011-12-9 11:38:22
斜筋可以不要,计算能通过!
举报 回复
tangqinqi 发表于 2012-1-3 23:51:10
加斜筋的话设计上就稍微偏保守了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00