连续刚构桥满堂支架段边界条件该怎么处理?

chenquan19... 发表于 2011-1-18 14:43:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
做了个模型,支架段的边界有问题,不能计算。
试了几个方法貌似都不行
精彩评论倒序浏览

4168查看1评论

kt1005 发表于 2011-1-18 18:06:05
合龙前满堂支架现浇段约束一定是静定或有冗余约束
最简单试算就是满堂支架部分用固结约束试试,如没问题,那就是边界问题,再将约束改成只受压(满堂支架模拟),但注意增加其它方向约束以避免奇异