关于的新规范荷载组合的一点疑问

cccc 发表于 2007-1-24 14:13:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范给出的承载能力极限状态1个公式和正常使用极限状态的2个公式,是不是需要我们自己具体设定组合?
比如温度梯度有正温差和负温差2种,整体升温和整体降温2种,
该如何组合呢,?很困惑
请高手给详细解释下,谢谢
精彩评论倒序浏览

5492查看2评论

bianfu 发表于 2007-1-25 09:45:48
具体来讲,承载能力极限状态组合,转化到设计中,主要是验算强度用的。而正常使用组合,主要是验算应力或者裂缝。当然,各个组合的系数不同。
另外“温度梯度有正温差和负温差2种,整体升温和整体降温2种”,应该按照最不利原则,分别进行组合,取最不利的那种工况,当然如果手算,比较费事,如果用程序,相对比较简单

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
guitar39 发表于 2007-2-9 09:31:35

四种温度不能同时组合的

这四种温度在与活载和位移组合时应分别组合,不肯能同时出现,发现很多初学者犯这样的错误,按最不利原则如果同时出现有可能出现温度互相抵消作用的情况,或叠加,不符合实际情况

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复