水中钻孔桩卡管

xiaoye_506 发表于 2010-12-28 11:14:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
水中钻孔桩封孔时,总是出现导管卡管的现象?请大家帮忙分析下原因。多谢了,急!
精彩评论倒序浏览

5195查看5评论

xiaoye_506 发表于 2010-12-28 11:17:52
混凝土质量,没有问题。相同的混凝土,其他桩都没有出现导管卡管的问题,就是水中平台上的桩基封孔时容易出现此问题。
举报 回复
xm_shen9 发表于 2010-12-28 21:02:19
可能原因:1 导管漏水
# X. O/ B# o' @3 q$ d1 J6 i1 k* O                  2 混凝土和易性差,离析
9 O0 c9 m/ w) M+ F                  3 导管埋深过深4 L9 k" Y( M( a. F! |8 t
                  4 混凝土灌注间隔时间过长% _  @3 b2 G7 |/ M/ w& A& ]4 p( o& P
                  5混凝土配合比,初凝过快,造成这个原因容易忽略的原因有,水泥、粉煤灰温度高(才出厂);拌合楼计量系统混乱,添加剂不准确。
) `2 v7 v1 D$ y1 a6 x希望有帮助
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2010-12-29 08:52:21
还有没有其他的。这些原因我都检查过,不是这样。请问,导管卡管与水下灌注有没有关系?是否有可能会因为水流或地质什么的其他原因啊。- k, c6 q- [/ H& Y6 ]0 S; g
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2010-12-29 09:06:29
其中,对于导管漏水,导管做过水密试验没有问题。可是在浇筑混凝土时,导管上提的过程中,是否会出现漏水?
举报 回复
745409273 发表于 2011-2-17 22:03:05
xm_shen9 发表于 2010-12-28 21:02
% P5 b6 N% ~8 I0 E- v5 @可能原因:1 导管漏水; G+ D  P( F! ~4 H+ K, m; n( P
                  2 混凝土和易性差,离析
+ P# V" r' i4 k' A                  3 导管埋深过深
& l9 S0 m' A0 n0 m% L3 x
分析的很对!!就是这几个原因!8 s2 F4 ~% e4 q) s3 C3 r% {
举报 回复