挂篮施工中边跨现浇和合拢段能否同时施工

297321408 发表于 2010-12-15 10:42:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬臂浇筑45+80+45 米公路桥梁,现施工至边跨合拢段,边跨现浇段为3.9米,合拢段为2米,我单位想现浇和合拢一次性施工,那位大哥有这方面的施工资料方便参考一下,谢谢# Q3 H' M* `' c2 m$ t

5 h. @6 J9 b3 D' {8 O+ V8 K3 `: |

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
redflag + 2 + 1 发帖咨询,鼓励多多参与!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.4万查看14评论

297321408 发表于 2010-12-15 10:44:39
桥面宽度16.5米,箱室为8.65*2.4米的单箱室。
举报 回复
xwwlwy 发表于 2010-12-15 10:53:31
常规都是先边跨后中跨,也有先中跨后边跨的,同时合拢还比较少见啊,我觉得理论还是可行的
举报 回复
such 发表于 2010-12-15 13:21:18
回复 xwwlwy 的帖子
& }7 a+ k9 k  `- z+ K; Z  W8 |! E3 n: A- ?! m
感觉楼主说的是边跨现浇段和边跨合拢段一次浇筑,即:在边跨合拢时施工边跨直线段。+ B: R! A+ W& F- k: t

7 s  U% X; R# P( p* j) w2 K8 p我觉得如果现场监控表明结构线形比较理想,一次浇筑完全没有问题。
8 U( |2 l% W7 {2 ]  y2 j" U
举报 回复
zhangwei71... 发表于 2010-12-15 13:55:31
现浇和合拢一次性施工理论上也行不通,实际上也说不过去,分开实施有一定的道理的,先进行边跨直线段现浇砼施工,并且需要考虑箱梁支架的沉降变形等因素,支架要进行预压,浇筑砼后在强度达到一定的要求后,安装钢支撑、进行预拉,然后浇筑合拢段箱梁砼,等强度达到一定的要求后再张拉到100%。
' A4 ]& \* u% w) f

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
xm_shen9 发表于 2010-12-15 22:40:09
这个应该有点类似全支架法连续梁施工哈,虽然全支架法施工连续梁设计单位不会考虑设合龙段,但作为施工单位也会要设合龙段的,主要是考虑不均匀沉降对接缝的影响。特别是楼主的,一边支架,一边挂蓝,沉降不能同步,还不好算,估计很少有这样的例子。

评分

参与人数 1堡币 +4 收起 理由
redflag + 4 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
lzwmqjq 发表于 2010-12-16 10:57:47
我记得曾经有人边跨现浇段和边跨合拢段同时施工过,可以考虑进行边跨悬臂端进行先行配得,浇筑合拢段砼同步减载来控制沉降变形,边跨现浇段支架要充预压到位才可行。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
one-one 发表于 2010-12-17 16:44:52
从理论上应该是行不通的,现浇段必须在沉降稳定后方可进行下道工序的施工,悬浇段与现浇段沉降不同步,容易出现结构性破坏。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
fashionjj 发表于 2010-12-21 21:10:08
5楼的兄弟讲得比较好,具体的施工方法建议要考虑设计计算的结果。建议将实际施工中出现的箱梁标高交给设计进行重新计算,然后再确定相关的施工方法。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
蹦四 发表于 2010-12-22 22:36:38
同意楼上的意见,现浇和合龙段同时施工的话,受力结构、计算模型等均将发生改变,应该慎重对待。
举报 回复
kuangren20... 发表于 2011-2-8 14:04:53
我认为还是要分开浇筑。
) k. l3 U2 s0 [( N2 {; B" b& u* f* b因为悬臂端在温度作用下会有纵向位移,可能导致现浇的边跨现浇段和合龙段混凝土拉裂。除非你能保证现浇混凝土底模与悬臂主梁同步移动。) E5 T6 N/ |, ~: J
分开浇筑能有效的减少上述影响。
举报 回复
zjhmxcz 发表于 2011-8-28 13:52:59
一般是不可以的。一般最后合拢。1 }, y9 E1 X( j4 O: B+ f1 G
因为  桥梁本身都有一定的型变量。而且 都是悬臂的结构。两边的重量不一样对结构的 影响还是比较大的。; L9 f( j/ O" T$ |' c
等 两边都 稳定了 没什么变化了,再施工 合拢。这样合拢后  局部混凝土的 不利应力比较小。- L* Q' k1 g, K! v5 [$ }" P
而且一般选择 夜间合拢。 也是出于这个原因。  很微小的 变化都会 对中间造成影响。
$ A# |) t! a/ U5 }5 r9 ^
1 t0 U) w1 B! y你们要想施工 就得报设计院 审批。他们要是同意你们才能施工。要不出问题你们 的责任恐怕 。。。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-4 12:40:21
原则上不允许,施工时还是有这样的先例的
举报 回复
520-2 发表于 2014-5-5 10:58:06
是可以同时施工的,但是得通过设计院
举报 回复
520-2 发表于 2014-5-5 11:04:27
可以采用墩身预埋牛腿+挂篮吊装,是可以施工的。还是那句话,得看设计院怎么说,听你说这意思,估计没通过设计院,还是别那么干了,技术还是求稳比较好,不然。。。