钢箱梁的温度梯度

fhxgxcmlwx... 发表于 2010-12-14 10:07:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
       最近做个拱桥,拱肋和加劲梁均为全钢结构,有人说对于全钢结构 可只考虑整体温度,不考虑温度梯度,但我觉得不妥,因为梁顶和梁底的温差有时也是很大的。因国内尚无这方面的规范,看了一些资料,有的采用英国规范,如截图,但不知可否。个人觉得考虑总比不考虑要安全。$ C* ~5 x! E0 S
    采用BS5400英国规范计算温度梯度。即升温:H=0,T=24;H=0.1,T=14;H=0.3,T=8,H=0.6,T=4;梁底T=0。降温时H=0,T=-6;H=0.5至梁底,T=0
* V0 ~+ n! {, K7 C' z 9 r9 Y/ z: P. Z" S  {; I1 u

0 O- f! K0 `; B- o/ Y! R 未标题-2 拷贝.jpg
精彩评论倒序浏览

1万查看3评论

fhxgxcmlwx... 发表于 2010-12-15 09:28:46
回复 ganqiuderen 的帖子
8 ]; E  n6 j' B3 z# B8 e" G, m/ y6 S, u$ m2 F
谢谢。那就是说,与上面的截图一样了
举报 回复
ganqiudere... 发表于 2010-12-14 18:49:07
我们院计算的时候采用英国规范
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 17:12:46
你上面描述的文字符号与截图的符号不一致嘛& k! H3 b6 X& f% E5 p5 B9 i0 U: e
举报 回复