简单问题

170899506 发表于 2010-12-9 09:41:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
本帖最后由 170899506 于 2010-12-9 09:43 编辑

2.jpg 未命名.jpg
谁帮解释这两个页面,什么情况是一般截面,什么情况是预应力/组合梁截面;在宽度输入时只有一个B值,那么不同的位置(H1,H2)宽度不一样,该怎么输入;在预应力/组合梁中B、H1、H2有两个选项,如果选择前面的,是否说明程序会自动计算梁宽、和高度。箱梁这样的截面,中间空心的那该怎么输B值。


精彩评论倒序浏览

3486查看6评论

seulqs 发表于 2010-12-9 09:41:44
你理解的没错。
一般截面,其实就是B值是统一的。
我们规范里,温度梯度也就是考虑各顶板。所以一般截面也就差不多了。
如果你非得严格按照那个B值不同来考虑温度梯度的有效高度作用范围也可以,但是我估计不会差别太大。
温度效应是如何计算的,可以参照规范和他的相关条文算例。
做下对比吧。
我基本都是用一般截面。
举报 回复
170899506 发表于 2010-12-10 13:46:30
回复 seulqs 的帖子

谢谢你的回答,
我现在有三种解释:1、一般截面是:B值固定,预应力/组合梁:B值变化的截面;2、一般截面使用于实心截面,预应力/组合梁:用于空心截面。3、一般截面:普通混凝土截面,预应力/组合梁:预应力混凝土或组合梁结构。
请问下是其中的哪种或都不是。麻烦再帮解释清楚点。谢谢
举报 回复
seulqs 发表于 2010-12-10 14:12:35
说实话,我真不理解软件里的这个【预应力/组合梁】在这这个截面温度里是具体什么意思,有待继续考究。
单从温度梯度的施加方法上,midas提供了这两种截面,或者说两种考虑方法。
或许你对温度梯度还不是特别清楚。
其实就是顶板顶面一个温度值,比如25度,顶板底面一个值,比如6.7度,就是这样。
在算温度效应的时候,需要告诉软件温度作用的面积,或者范围是哪,所以有了这个界面。
我的理解就是这些。
举报 回复
yyhdolphin 发表于 2010-12-16 16:15:07
预应力组合梁的那个界面有个选项  就是B值可以选择截面   就不用输入B值了   但是只适用于单箱单室截面   
举报 回复
yyhdolphin 发表于 2010-12-16 16:20:04
单箱单室截面输入就比较方便了   但是不能考虑截面横向温度梯度
举报 回复
zd_zhoulei 发表于 2013-2-3 11:04:38

楼主是从哪看到的只适用于单箱单室截面,这方面的东西迈达斯没有更详细的解释和说明,这个东西实现起来有这么难吗?