midas_fanju 发表于 2013-3-8 13:46
1、温度荷载为成桥荷载,一般不需要在施工阶段激活,可以不定义荷载组;2、一般截面,需要我们手动输入B值; ...
在“截面类型”中,可以选择“一般截面”或“PSC/组合”: 1)选择“一般截面”后,可根据手动输入B值以及相应的温度梯度,根据截面的B值变化,可分割多个温度点输入。 2)选择“PSC/组合”后,可根据截面自动考虑截面宽度B值(也可选择手动输入B值),无需分割多点温度,此时的计算方法为:将沿截面高度自动按0.1米的高度分割后,自动输入内插的温度值。因为温度值是内插的,所以温度变化点的参考位置(H1和H2值)和对应温度值(T1和T2值)还是要输入的(一定注意只有内插处的数据是程序自动考虑,不需要人为输入)。 总之,用“梁截面温度”功能可以定义沿梁高方向或梁宽方向的温度变化,这种温度变化可用多段(最多5段)线性温度输入,每段线性温度需要输入的参数包括B、H1、T1、H2、T2,每输入一段后点击“添加”按钮,再继续输入下一段,直到将所有多段线性温度输入完毕,最后选择该梯度温度作用的单元,点击“适用”按钮就完成了定义。梯度温度分成几段取决于梯度温度变化点的数量和梁截面变宽点的数量。
|