MIDAS温度荷载

170899506 发表于 2010-12-3 16:02:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1、midas里的温度荷载是否都不需要定义荷载组
2、截面温度中(一般截面、预应力/组合梁)怎么理解:是否一般截面就是混凝土梁截面,预应力/组合梁就是预应力梁截面、和组合梁截面;
3、截面温度中宽度B,像箱梁这样的截面该如何输入,预应力/组合梁中B 有 截面 和 。。mm两个选项,是否选择了截面选项程序就会自动计算截面宽度
精彩评论倒序浏览

1.1万查看4评论

zd_zhoulei 发表于 2013-2-3 10:54:15
定不定义荷载组这得看施工阶段分析需不需要了,楼主的第二第三点我也比较迷惑。B值输入是要把截面中的空洞部分扣出来的,对于变宽的箱梁,这个值挨着算太麻烦,试着用PSC/组合截面,选择截面自行计算,可以自动按截面宽度读取B值,但是从显示的画面看没有把空洞部分扣除
举报 回复
midas_fanj... 发表于 2013-3-8 13:46:01
1、温度荷载为成桥荷载,一般不需要在施工阶段激活,可以不定义荷载组;2、一般截面,需要我们手动输入B值;如果是设计截面,定义梁截面温度时,可以用预应力/组合梁类型,程序可以根据截面自动考虑截面宽度B值;
举报 回复
insect 发表于 2013-3-11 13:56:31

在“截面类型”中,可以选择“一般截面”或“PSC/组合”:
1)选择“一般截面”后,可根据手动输入B值以及相应的温度梯度,根据截面的B值变化,可分割多个温度点输入。
2)选择“PSC/组合”后,可根据截面自动考虑截面宽度B值(也可选择手动输入B值),无需分割多点温度,此时的计算方法为:将沿截面高度自动按0.1米的高度分割后,自动输入内插的温度值。因为温度值是内插的,所以温度变化点的参考位置(H1和H2值)和对应温度值(T1和T2值)还是要输入的(一定注意只有内插处的数据是程序自动考虑,不需要人为输入)。
总之,用“梁截面温度”功能可以定义沿梁高方向或梁宽方向的温度变化,这种温度变化可用多段(最多5段)线性温度输入,每段线性温度需要输入的参数包括B、H1、T1、H2、T2,每输入一段后点击“添加”按钮,再继续输入下一段,直到将所有多段线性温度输入完毕,最后选择该梯度温度作用的单元,点击“适用”按钮就完成了定义。梯度温度分成几段取决于梯度温度变化点的数量和梁截面变宽点的数量。

举报 回复
midas_zf 发表于 2013-3-12 09:45:51
目前建议用户采用一般截面输入温度梯度。原因是概念明确。温度梯度只要确定两个内容。一是温度梯度随梁高的变化情况,一是主梁宽度的变化情况。综合考虑上述两点,可以确定各梯度段内的温度变化情况和等效宽度,程序在一般截面输入时输入就是这几个参数。